Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Замена кабелей LS на HF
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
ЭМИС
Есть такая тема: ФОК с бассейном и тренажерными залами построен по проекту 2018 года. Проект проходил экспертизу, объект сдавался официально, у МЧС тогда вопросов не возникало. Все кабельные линии в исполнении нгLS и FRLS (по проекту). Очередная проверка МЧС выдала предписание на замену всех кабельных линий на HF и FRHF. ФОК очень большой, с олимпийским бассейном, 3 этажа (+цокольный), размеры примерно 120х24 метра. Возникает вопрос: "А что, так тоже можно?" Я так понимаю, что таким образом можно прикрыть любой объект, построенный 5-10 лет назад, не все в те годы делалось кабелями HF. Кто нибудь сталкивался подобным?
novichok
Аргументация у МЧС какая?
ЭМИС
ГОСТ
Лёха_З
А СТУ есть? Может в них что то прописано.
novichok
Цитата(ЭМИС @ 20.6.2025, 13:55) *
ГОСТ

Поподробнее можно?
straus
1. На момент проектирования/сдачи объекта вся действующая на тот момент нормативка была выполнена? Или просто кто-то подмахнул не проверив?
2. В нормативке про HF, на которую ссылается МЧС, нет ли приписки "для вновь строящихся или реконструируемых объектов"?
При наличии такой фразы принципиально меняется смысл - объект, введённый в эксплуатацию до принятия новой нормативки, может продолжать действовать до плановой реконструкции.