Цитата(Ozmo @ 8.7.2025, 12:15)

Добрый день, такой вопрос: имеются 12 одинаковых таунхаусов, они все объеденены в одну сеть. Подскажите, пожалуйста, как правильн посчитать расход воды? Нужно по СП 30 посчитать всех жильцов и все приборы в этих 12 таунхаусах или же посчитать один и арифметически складывать расходы?
Расчет нужен для определения диаметров магистрального трубопровода
В чем сложность - посчитайте на 1 здание, а дальше по схеме смотрите - обеспечивает 12 зданий трубопровод, значит макс. сек. расход на 1 здание х12, 6 зданий - макс. сек. расход на 1 здание х 6 и т.д.