Ozmo
Добрый день, такой вопрос: имеются 12 одинаковых таунхаусов, они все объеденены в одну сеть. Подскажите, пожалуйста, как правильн посчитать расход воды? Нужно по СП 30 посчитать всех жильцов и все приборы в этих 12 таунхаусах или же посчитать один и арифметически складывать расходы?
Расчет нужен для определения диаметров магистрального трубопровода
aminopower
Вот так
Цитата(Ozmo @ 8.7.2025, 12:15) *
Нужно по СП 30 посчитать всех жильцов и все приборы в этих 12 таунхаусах

nagger
Цитата(Ozmo @ 8.7.2025, 12:15) *
имеются 12 одинаковых таунхаусов, они все объеденены в одну сеть.

В одну сеть таунхаусов?
Ozmo
Цитата(nagger @ 8.7.2025, 14:09) *
В одну сеть таунхаусов?

В одну сеть водоснабжения

Цитата(aminopower @ 8.7.2025, 13:49) *
Вот так

В таком случае я просто не понимаю, почему такой маленький расход получается, всего 0.9 л/с (4 человека и 7 приборов в каждом таунхаусе), при таком расходе магистральная труба получается 40 мм ПНД, как может труба 40 снабжать 12 таунхаусов?
aminopower
Цитата(Ozmo @ 8.7.2025, 14:28) *
В таком случае я просто не понимаю, почему такой маленький расход получается,

Так проверьте себя расчетом по СП31. Пожарных гидрантов нет на сети?
nagger
Цитата(Ozmo @ 8.7.2025, 14:28) *
В одну сеть водоснабжения

Всё равно не понятно, что значит "дома объединить в сеть водоснабжения".
Serg Ivanov
Цитата(aminopower @ 8.7.2025, 13:49) *
Вот так

Нет конечно.
СП 30.13330.2020. СВОД ПРАВИЛ. ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ
-Причём здесь наружные сети?
По СП 31.13330.2021 надо считать.
aminopower
Цитата(Serg Ivanov @ 8.7.2025, 20:45) *
СП 30.13330.2020. СВОД ПРАВИЛ. ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ

SaVikK
Цитата(Ozmo @ 8.7.2025, 12:15) *
Добрый день, такой вопрос: имеются 12 одинаковых таунхаусов, они все объеденены в одну сеть. Подскажите, пожалуйста, как правильн посчитать расход воды? Нужно по СП 30 посчитать всех жильцов и все приборы в этих 12 таунхаусах или же посчитать один и арифметически складывать расходы?
Расчет нужен для определения диаметров магистрального трубопровода

В чем сложность - посчитайте на 1 здание, а дальше по схеме смотрите - обеспечивает 12 зданий трубопровод, значит макс. сек. расход на 1 здание х12, 6 зданий - макс. сек. расход на 1 здание х 6 и т.д.
Ставите ПГ на сети или перекладываете сеть с сущ. ПГ, рассчитывайте диаметр тр-да с учетом расхода на пожаротушение из гидранта/ов.
nagger
Цитата(aminopower @ 8.7.2095, 20:45) *
Цитата(Serg Ivanov @ 8.7.2025, 20:45) *

Нет конечно.
СП 30.13330.2020. СВОД ПРАВИЛ. ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ
-Причём здесь наружные сети?
По СП 31.13330.2021 надо считать.

Эскизы прикрепленных изображений

Еще счетчик общий нужен же и одно подключение от наружки? - а у автора дома в сеть объединены. Дома - в - сеть.

Вообще мильён тем был по этому вопросу, как считать группу зданий, давались ссылки на пособие с примером. Начали опять мусолить старую тему по новой в новой теме.
Ozmo
Цитата(nagger @ 9.7.2025, 12:16) *
Эскизы прикрепленных изображений

Еще счетчик общий нужен же и одно подключение от наружки? - а у автора дома в сеть объединены. Дома - в - сеть.

Вообще мильён тем был по этому вопросу, как считать группу зданий, давались ссылки на пособие с примером. Начали опять мусолить старую тему по новой в новой теме.

Извините, не нашел ни одной темы похожей, может дадите сслыку?
Serg Ivanov
Цитата(nagger @ 9.7.2025, 11:16) *
Эскизы прикрепленных изображений

Еще счетчик общий нужен же и одно подключение от наружки? - а у автора дома в сеть объединены. Дома - в - сеть.

Вообще мильён тем был по этому вопросу, как считать группу зданий, давались ссылки на пособие с примером. Начали опять мусолить старую тему по новой в новой теме.

Таунхаусы с общим счётчиком - абсурд. Так не бывает.
Ferdipendoz
Цитата(aminopower @ 8.7.2025, 15:49) *
Вот так

ХМ, почему так?
Всю жизнь, вроде, посёлки считали по СП 31. Это же не предприятие и не санаторный комплекс
aminopower
Цитата(Ferdipendoz @ 9.7.2025, 18:02) *
ХМ, почему так?
Всю жизнь, вроде, посёлки считали по СП 31. Это же не предприятие и не санаторный комплекс

У ТС вопрос был по принципу расчета по СП30-считать на общее кол-во потребителей или суммировать. Какой вопрос-такой и ответ. Что считать правильнее по СП31 в курсе, как и то, что принимают такие расчеты и по СП30 тоже.