ElenaBah
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаКоллеги, здравствуйте!
Необходимо избавить сотрудниц швейного цеха от тканной ворсы образующейся при раскрое на столе. Задумка следующая: источник пыли – раскройный нож, он нарезает ткань отрезами в одном месте стола, фиксировано, над ним расположить зонт 2000х600 с закрытым центром и щелью в 100мм. по периметру. Скорость в сечении принят минимум 1м/с. На кухне зонты считаю со скоростью 0,4м/с, но там пар, он тёплый, лёгкий, а здесь ворс от ткани, он тяжелее, поэтому скорость 1м/с закладываю. Минимальная высота установки зонта ограничена габаритом зонта и составляет 600мм.
После нарезки отрезов приступают к раскрою по всей поверхности стола другим ножом. На этом этапе зонт выключаю и запускаю воздуховод с обычными решётками. Но их получается расположить только на высоте 1м.
Собранный воздух отправляется в бункер с комплектом фильтров – этот бункер (начинку фильтрами и вентилятор) просчитаю с компанией, занимающейся их изготовлением. Там пыль с частицами ткани оседает и воздух обратно отправляется в цех.

Так вот у меня есть вопросы, может подскажите:
1. Достаточная скорость в зонте 1м/с, чтобы захватывать частички ткани, ворс, при работе зонта? Нужно ли увеличивать скорость или опускать зонт?
2. Будет ли эффект пылесоса от решёток в воздуховоде на втором этапе работы?
3. Концепция такой очистки? Может надёжнее на улицу выбросить пыльный воздух, но тогда необходимо компенсировать его притоком в цех, а это дополнительные эксплуатационные затраты. Таких столов три.
Поиск по форуму конкретных результатов не дал.
Заранее всем благодарен за предложения.
Skaramush
Разработка конструкции местного отсоса не входит в задачи проектировщика вентиляции. Это раз.

Вы хотите воздух с ворсом тащить через зону дыхания. Неприемлемо. Это два.

Как вариант - щелевой отсос ЗА раскройным ножом, можно подумать со сдувом. Три.

Ещё - вытяжка через поверхность стола, как на столах для глажки, но поверхность сделать сетчатой.

Но в любом случае, загрязнения уводить ОТ зоны дыхания, а не проводить ЧЕРЕЗ.
ElenaBah
То есть вот так?
А касательно скорости и объёма воздуха в зонте?
zaharov63
Что касается раскройного ножа, то в инете пишут для раскройной машины опцией идет промпылесос. На видео видно, что удаляет из-под столешницы и сам располагается под столом.
А та вытяжка, которую вы планируете над столом, мне представляется не эффективной. Не мало-, а вообще. Лучше притоком затопить (условно) , а вытяжные решетки в нижней зоне разместить.
Будет скоро объект, где так планирую.
ElenaBah
Да вот притоком задавить тоже вариант, вот только кратность будет большая, а её греть и охлаждать нужно. Так то воздух возле стола, кроме ворса, ничем не испорчен вот и появилась идея его словить, отфильтровать и обратно в цех.
А за опцию - это Вы верно подметили, спасибо, пойду поищу видосики!!!