nososa
Добрый день всем,

Нужна методология по регулированию ручных регулирующих клапанов в вентсистеме , пример прилагаю к теме.
В наличии 2 ручной измеритель расхода воздуха и 2 работник.

В каком порядке номеров и как регулировать клапана чтоб во всех 9 дифузорах расход был по 1000м3/ч
zaharov63
Как на практике не буду отвечать за профналадчиков, они здесь есть. А именно с методологией можно ознакомиться, например, в справочнике Журавлева.
nososa
Цитата(zaharov63 @ 30.7.2025, 13:00) *
Как на практике не буду отвечать за профналадчиков, они здесь есть. А именно с методологией можно ознакомиться, например, в справочнике Журавлева.


Болшое спасибо за литературу , хотелосбы посмотреть мнение профналадчиков, надеюсь они ответят .
Skaramush
Считаете, что мнение опрокидывает аэродинамику? Так нет.

От дальнего распределителя. Последовательным приближением. Вот только есть сомнения насчет как прибора, так и его использующего...
nososa
От дальнего распределителя. Последовательным приближением. Вот только есть сомнения насчет как прибора, так и его использующего...
[/quote]

Так как вы это представляете ?

Если в нчале открыть все заслонки на 100% то в дальном дифузоре №5 не будет 1000 м3/ч,
если закрыть все заслонки кроме последного и там стараться получить 1000м3/ч с помощю частичного прикрытия заслонки , как только переидем к близким дифузорам и откроем их, то в последном уже не будет 1000м3/ч.

Как поступить ?
Skaramush
Цитата(nososa @ 31.7.2025, 15:12) *
От дальнего распределителя. Последовательным приближением. Вот только есть сомнения насчет как прибора, так и его использующего...


Так как вы это представляете ?

Если в нчале открыть все заслонки на 100% то в дальном дифузоре №5 не будет 1000 м3/ч,
если закрыть все заслонки кроме последного и там стараться получить 1000м3/ч с помощю частичного прикрытия заслонки , как только переидем к близким дифузорам и откроем их, то в последном уже не будет 1000м3/ч.

Как поступить ?

Вы вопрос для чего задали? Для поговорить о том, как Вы понимаете регулировку?
zaharov63
Еще литература. Более понятным языком. На стр.85 про "способ постепенного приближения".
Обращаю внимание, что на этапе регулировки сети добиваются заданного соответствия отношений фактических и проектных расходов.
Skaramush
Боюсь, это всё не в коня корм. Человек не научиться пришёл, а получить подтверждение "начинаем крутить от вентилятора".