Господа/товарищи вопрос такого плана.
Имеем основной аппарат в виде ППКП/ППУ (Рубеж 20П/Болид 2000хх и т.п.), который в инструкции работает с определенным перечнем адресных устройств (модули, шкафы, извещатели и пр.).
Имеем шкаф силовой/управления противодымной вентиляции сертифицированный как компонент ППУ по 043/2017 и ГОСТ 53325-2012 раздел 7 от производителя вентилятора ДУ.
По ГОСТ 53325-2012 п.7.2.6. данная совместная работа/расширение допускается при условии обеспечения информационной и электрической совместимости друг с другом.
СП 484 п.5.6 должны применяться технические средства не требующие доработки или устройства допускающие доработку в соответствии с технической документацией.

Собственно, вопрос. Кто и как доказывает информационную и электрическую совместимость компонентов разных производителей? Считается ли подключение модулей расширения стороннего производителя к основному блоку ППУ, не указанных в ТД, доработкой?