sergeyvr
Вывалилась сообщение (Warning 1) "10 Volt LOW". Напряжение на клемме "50" = 10.6 вольта. Подскажите, где и из-за чего возникла данная ситуация. Кондеры как на силовой плате, так и на плате управления, все заменил. Не помогло.
По самые по...
Цитата(sergeyvr @ 7.10.2025, 5:43) *
Вывалилась сообщение (Warning 1) "10 Volt LOW". Напряжение на клемме "50" = 10.6 вольта. Подскажите, где и из-за чего возникла данная ситуация. Кондеры как на силовой плате, так и на плате управления, все заменил. Не помогло.

Проверять надо, подключив осциллограф на вход микросхемы источника 10В. Могли и не заметить увеличенные пульсации..