Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подключение датчика давления к Веспер EI-7011
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
kodin4
Здравствуйте!
Прошу помочь разобраться, какое значение CD-042 нужно установить.
Датчик давления токовый, подключен к FS и FI. В инструкции вроде понятно описано, что если CD-042=0, то FU задействован, если CD-042=1, то задействован FI. Константой CD-043 и перемычкой JP3 выбираем тип сигнала. Для токового CD-043=1, JP3 - в верхнее положение.
Следуя инструкции нужно установить CD-042=1. Но почему-то ниже в этом же руководстве в примере указано, что нужно установить 0.
Как правильно сделать?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
AI 155
Опечатка видимо
По самые по...
Такой пример нельзя использовать в некоторых случаях. Есть значение минимального напряжения питания датчика давления, при котором обеспечиваются необходимая точность преобразования измеряемого давления в ток. Для приемника тока в Веспере установлен резистор 250 Ом (согласно инмтрукции). Стало быть при токе датчика 20мА, падение на этом резисторе составит 5В. При питании измерительного узла от источника 12В, на питание самого датчика останется 7В. Таких широкораспространенных датчиков давления, с питанием от 7В, я не знаю.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.