Здравствуйте, коллеги!
Столкнулся с проблемой нормирования вентиляции для комнаты общежития c индивидуальным с/у (на двух человек, без индивидуальной кухни). Проектировщик настаивает на расходе 125 на такую комнату. Я считаю эту цифру необоснованно завышенной, что приведет к перерасходу энергии и шуму.
Мои основные сомнения:
Суммирование расходов: Проектировщик, вероятно, суммирует вытяжку из санузла с притоком в жилую комнату, что некорректно.
Неверное нормирование: Применены некорректные базовые значения для притока и вытяжки.
- Помогите пожалуйста подкрепить мои аргументы по первому пункту какими-то нормативами.
- Помогите пожалуйста найти, где брать нормативы по проветриванию для общеития не квартирного типа?
В СП 379 «Общежития правила проектирования» по вентиляции ссылается на СП60 "Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». Там есть информация только для общественных и жилых зданий. Но согласно СП54 на жилые здания общежитие без кухни к этому СП не относится. Вроде еще общежитие можно классифицировать как общежитие гостиничного типа (если в комнате нет кухни) и есть нормы для таких комнат в СП 257 «Здания гостиниц». Но ведь у нас не гостиница 2 звезды.