Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Делаем проект реконструкции производственного здания. 90 % оборудования и сущ. систем здания электроснабжается по III категории надежности. Есть небольшая ванна цинкования, которая работает круглосуточно и при отключении электричества от сетей переходит в режим "простоя" (минимальное потребление), электроснабжается от дизеля. Также от дизеля снабжаются противодымные системы и местный отсос от ванны. Остальное оборудование не работает, фактически производственный процесс не осуществляется.
Вопрос в следующем, должны ли снабжаться по I категории (в соответствии с п. 11.1.2 СП60) часть систем общеобменной вентиляции, которые обеспечат нормативные ПДК и температуру в рабочей зоне при данном режиме эксплуатации. Формально данные системы попадают под "круглосуточно, круглогодично", но фактически производство работать не будет (но полностью ограничить поступление вредных веществ не позволяет конструкция оборудования), будет изредка заходить обслуживающий персонал для осмотра. Буду рад услышать Ваши мнения, спасибо!
Также на данном объекте предусматривается ДУ из помещения, площадью более 3000 м2. Предусматривается конструктивное деление на дымовые зоны, для каждой зоны свои системы. В данном случае, возможно принять мощность дизеля из расчета работы систем одной из зон, условно если бы это были два разных помещения? Все таки в пункте 7.9 СП7 включение систем только одной из зон это допущение. СпасиБо!