Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ACS800
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Николай 1979
Добрый день. Ситуация следующая: после длительного простоя попытались запустить электропривод acs800-04m-0610-7. Выдал ошибку 7510. На плате RPBA-01 не горят диагностические светодиоды. Внутри адаптера под крышкой мигает светодиод. Куда копать?
Kotlovoy
Вы посмотрели расшифровку кода ошибки?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.