Цитата(svoroponov @ 24.12.2025, 18:49)

Посмотрите Примечание ,,Пункт 6,, У вас на фото видно (или я не рассмотрел ), что на подводке к радиатору крана двойной регулировки нет. Если так везде или на стояке у других радиаторов , которые повыше , то вся вода идёт через них и вашим радиаторам её не хватает перепада давления для их работы.
Ваша система предполагала ,что на подводках всех радиаторов стояков будут установлены краны двойной регулировки ( они, отдельные типы) , имели определённую проходную характеристику для последующей наладки нормальной работы. Сейчас в такие схемы ставятся специальные радиаторные клапана с термостатами , где проход воды через них и предварительная настройка просчитываются заранее. Ранее таких кранов , когда строился дом ,не было и систему доводили кранами которые у вас в Примечании под пунктом 6. Исходя из схемы двухтрубная система с верхней разводкой , ваши не работающие радиаторы на 1-2 этажах , по стояку самые удалённые . Для нормальной работы этих нижних радиаторов , надо поджать вентилями немного все выше установленные радиаторы , вентиля на стояк ( подача вверху а обратка внизу )должны быть полностью открыты.
Если бы на стояках были бы установлены балансиры и был бы хотя бы расчёт для них, то я вам показал бы как правильно сделать регулировку на стояке только радиаторными вентилями двойной регулировки .А так только методом научного втыка. Кроме того , можно до этого стояка несколько поджать стояки от теплоузла до него , но только вентилями в подвале ( на обратке, подачи на стояках на верху должны быть открыты полностью. И посмотреть что будет ( я называю это ,, перераспределить давление ,,) . Правда если у вас шаровые на стояках то это будет сделать проблематично, хотя возможно.
Ну и можно попробовать так: закрыли все вентиля по проблемному стояку на радиаторных подводках к приборам и подождите чтобы они, радиаторы , остыли. Затем начинаете открывать вентиль к первому сверху радиатору, это верхний этаж ( очень очень потихоньку - чуть открыли - подождали и так далее), пока не начнётся протяжка и труба на подводке (подаче ) к радиатору потеплеет и верх радиатора тоже не начнёт прогреваться ( на этом сразу стоп). После таким же способом запустили следующий на этом стояке на этаже , ну и пошли вниз , с этажа на этаж, и проделали такую процедуру со всеми радиаторами по данному стояку. Потом если всё будет нормально, то не трогать или можно пройти и ещё чуть чуть при открыть. Записать обязательно на сколько оборотов от положения закрытия вы открыли барашек вентиля до начала циркуляции на радиатор , это потом вам поможет для коррекции.
Муторно , но помогает в таких случаях часто. Можно и пирометр низкотемпературный использовать для контроля температур , но это надо знать как. Попробуйте. Но сначала всё таки начните с контролям кранов на радиаторах , чтобы были они не сняты и стояли согласно проекта , при том везде, где они в проекте указаны. После этого попробуйте в подвале поджать вентиля на стояках ближними к теплоузлу . Ну и если проблема осталась, то на стояк. Наличие вентилей на всех подводках к приборам и попробовать запустить радиаторы в работу как я описал.
Ну о опять же, пока не видишь систему вживую или не получив полной информации о ней после полного её обследования , давать советы сложно или не возможно. Проблем может быть достаточно и иных. А вообще систему надо реконструировать , установив линейные вентиля в систему для нормирования расхода на стояках и радиаторные клапана на подводках к радиаторам с термостатами.
Благодарствую за подробный ответ. Такой вариант рассматривал и сразу попробовал сделать. Но смог только закрыть верхние 2 этажа. Они в ремонте. Этажи ниже не смог по причине того, что краны отсутствуют совсем. А на замену и установку бюджет зажали. Балансиры поставил на подачу так как была возможность. Доступ и резьбовые соединения. На обратку потребовало бы вообще кучу работ и бюджет , на что опять таки бюджет зажали. Подскажите ещё .Насколько Важно Где установлены балансиры на подаче или обратке?? Я думаю так: что если на подаче то ограничивается подача теплоносителя и теплоноситель течёт по свободному пути.(соседние стояки) .Если на обратке то теплоноситель медленнее вытекает и больше отдает тепла при этом также перенаправляется в свободные стояки.
Цитата(dmchehow @ 24.12.2025, 16:53)

Фото не совсем удачное. Врезано в трубу большего сечения и в трубу меньшего сечения?
Верно. на первом этаже обратка ф40 подача ф25 трубой выполнено. На 7,6 этаже ппр ф32. в данном случае обратка горячее подачи. Предположил уже что идет обратное завихрение.
Цитата(dmchehow @ 24.12.2025, 16:53)

Фото не совсем удачное. Врезано в трубу большего сечения и в трубу меньшего сечения?
Верно. на первом этаже обратка ф40 подача ф25 трубой выполнено. На 7,6 этаже ппр ф32. в данном случае обратка горячее подачи. Предположил уже что идет обратное завихрение.