delo-svrk
Добрый вечер коллеги. Подскажите, пожалуйста, решение проблемы! А дело в следующем: В строящемся складском комплексе прокладывали канализацию ПВХ на отметке -1900 мм, с подъемами относительно проектных отметок и расположений точек подключения на отметках 0.000 мм.. В последующим все это дело засыпалось песком и легла сплошная плита 180 мм. толщиной. Начали работать подрядчики по разделу АР и выяснилось, что оси подъемов не соответствуют расположению стен. Где-то смещение достигает 400 мм относительно стены, т.е. унитаз по центру туалета. Заказчик решил, что нужно перенести канализационную трубу, которая (стояки) уже в бетоне, с целью не вносить изменения в проект. Какой вариант, долбить отбойником бетон копать песок, выводить отводами под 45 и потом все это заливать?
Сталкиваемся с таким впервые, может есть какие-то менее болезненные решения и способы?
VodaKrugom
А в будущем когда потребуется эту трубу поменять опять долбить будите!? Проще канал сделать бетонный и сверху его перекрыть. И непонятно зачем в пределах периметра здания так глубоко трубу закладывать.
delo-svrk
Прошу прощения, не уточнил. В проекте нулевая отметка равна +1100 мм. фактическим. Склад сделан таким образом, чтобы не городить дополнительных дебаркадеров. Пол (0.000) в 1.1 метре от земли. Вся канализация (прямые трубы )прокладывалась ниже уровня земли на 800 мм., для вывода из контура здания в канализационные колодцы.
dmchehow
Цитата(delo-svrk @ 7.1.2026, 19:16) *
Прошу прощения, не уточнил. В проекте нулевая отметка равна +1100 мм. фактическим. Склад сделан таким образом, чтобы не городить дополнительных дебаркадеров. Пол (0.000) в 1.1 метре от земли. Вся канализация (прямые трубы )прокладывалась ниже уровня земли на 800 мм., для вывода из контура здания в канализационные колодцы.

А не проще стену санузла передвинуть?
инж323
Цитата(delo-svrk @ 7.1.2026, 19:16) *
Пол (0.000) в 1.1 метре от земли. Вся канализация (прямые трубы )прокладывалась ниже уровня земли на 800 мм., для вывода из контура здания в канализационные колодцы.

т.е. выпуски до 1-го колодца идут на глубине 0.8 метра от стены до колодца? Это что бы службе эксплуатации было не скушно на работе? С учетом водопотребления складов( очень не равномерным) проживут выпуски не долго.
А геодезист делавший разбивку осей и разметку траншей под трубопроводы еще не застрелился или просто уволился? Вместе с прорабами и инженером стройконтроля зака? Эта работа под Акт оформляется и папку ИГАСНа идет и в папку приемочной комиссии. Нарисуют красиво и плевать как в натуре там?
VodaKrugom
Цитата(delo-svrk @ 7.1.2026, 14:17) *
Добрый вечер коллеги. Подскажите, пожалуйста, решение проблемы! А дело в следующем: В строящемся складском комплексе прокладывали канализацию ПВХ на отметке -1900 мм, с подъемами относительно проектных отметок и расположений точек подключения на отметках 0.000 мм.. В последующим все это дело засыпалось песком и легла сплошная плита 180 мм. толщиной. Начали работать подрядчики по разделу АР и выяснилось, что оси подъемов не соответствуют расположению стен. Где-то смещение достигает 400 мм относительно стены, т.е. унитаз по центру туалета. Заказчик решил, что нужно перенести канализационную трубу, которая (стояки) уже в бетоне, с целью не вносить изменения в проект. Какой вариант, долбить отбойником бетон копать песок, выводить отводами под 45 и потом все это заливать?
Сталкиваемся с таким впервые, может есть какие-то менее болезненные решения и способы?



Цитата(инж323 @ 8.1.2026, 11:18) *
т.е. выпуски до 1-го колодца идут на глубине 0.8 метра от стены до колодца? Это что бы службе эксплуатации было не скушно на работе? С учетом водопотребления складов( очень не равномерным) проживут выпуски не долго.
А геодезист делавший разбивку осей и разметку траншей под трубопроводы еще не застрелился или просто уволился? Вместе с прорабами и инженером стройконтроля зака? Эта работа под Акт оформляется и папку ИГАСНа идет и в папку приемочной комиссии. Нарисуют красиво и плевать как в натуре там?

А плита на 0.000 это просто плита или это фундамент? Раз между полом 0.000 и землей есть такое пространство (800 мм) то почему там не сделать канализацию не заглубляясь в землю в пределах здания. А вот возле наружной стены уже опускаться на требуемую глубину.
инж323
Цитата(VodaKrugom @ 8.1.2026, 13:10) *
А вот возле наружной стены уже опускаться на требуемую глубину.

А вы еще что, кроме этого, не упоминали? Закрыть труба шкафом коммуникационным и вот уже вывод под унитаз не посреди санузла. Габарит имеющийся позволит( и что бы дверь норм открывалась\закрывалась?
nagger
Цитата(delo-svrk @ 7.1.2026, 14:17) *
Заказчик решил, что нужно перенести канализационную трубу, которая (стояки) уже в бетоне, с целью не вносить изменения в проект. Какой вариант, долбить отбойником бетон копать песок, выводить отводами под 45 и потом все это заливать?

Вот заказчика и спрашивай, какой вариант, как долбить-копать-заливать.
delo-svrk
Цитата(nagger @ 9.1.2026, 2:30) *
Вот заказчика и спрашивай, какой вариант, как долбить-копать-заливать.

Спасибо, помог!
l-nikolaev
Цитата(delo-svrk @ 7.1.2026, 14:17) *
Добрый вечер коллеги. Подскажите, пожалуйста, решение проблемы! А дело в следующем: В строящемся складском комплексе прокладывали канализацию ПВХ на отметке -1900 мм, с подъемами относительно проектных отметок и расположений точек подключения на отметках 0.000 мм.. ..


Сулад отапливаемый? Где расположен территориально?
Раздолбить плиту 18 см и сместить выпуски на 40-200 см - ерунда в масштабах строительства склада с таким объемом СМР.