Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ABB ACS800 блокировка пуска
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
MegaKaban
Здравствуйте. Имеется ABB ACS800. В режиме ожидания высвечивается предупреждение "Блокировка старта (FF7A)". При нажатии на кнопку старт выходит в аварию "Start Inhibi".
24 вольта на 11 контакт приходят. Нигде никакого дополнительного запрета нету. Запуск пробовал с пульта. Делал сброс до заводских настроек. Результата не дало, всё равно висит блокировка старта.
Есть подозрение на плату RMIO, что в ней кроется проблема. Но возможность подкинуть её на другой частотник отсутствует.
Буду благодарен за ваши ответы
m3F
У вас ПЧ с опцией +Q950 (+Q967, +Q968)? Если так, то проверяйте питание плат AGPS (ASTO) и подключение их к платам RINT (AINT).