maxim797
Добрый день.
Прошу оценить схему котельной, готов к конструктивной критике.
Первый раз выполняю схему с Трехходовым смесительный клапаном.

Нагрузка только на отопление 90 кВт
2 этажа, по 4 метра высота каждого.
без теплых полов.
только радиаторы, ну и пару регистров небольших стоят.

Идея выполнить схему с ручной регулировкой, через смесительный клапан.
Один из первых моих проектов по ТМ.

Заранее благодарю.
dmchehow
Цитата(maxim797 @ 18.2.2026, 12:46) *
Добрый день.
Прошу оценить схему котельной, готов к конструктивной критике.
Первый раз выполняю схему с Трехходовым смесительный клапаном.

Нагрузка только на отопление 90 кВт
2 этажа, по 4 метра высота каждого.
без теплых полов.
только радиаторы, ну и пару регистров небольших стоят.

Идея выполнить схему с ручной регулировкой, через смесительный клапан.
Один из первых моих проектов по ТМ.

Заранее благодарю.

для 90 Квт зачем вам 100 труба?
ну и всё оборудование соответственно.
и для подпитки нужна какая то подготовка воды сырой.
maxim797
Цитата(dmchehow @ 18.2.2026, 13:13) *
для 90 Квт зачем вам 100 труба?
ну и всё оборудование соответственно.
и для подпитки нужна какая то подготовка воды сырой.


по 100 трубе, человек рассчитал, но там скорости маловаты, не доходят до 0,25 м/с, а надо не менее.

по подготовке воды есть "Устройство электромагнитной обработки воды AntiCa++ "EUV 15 D"" забыл указать.

вот единственное смущает немного меня насос для котлов и для отопления.
для отопления он вроде бы подходит, а для котлов вроде бы многовато его.

gloom11
Зачем на 90кВт отопления - 3 котла по 80кВт?
Гризли
Перепутаны "из/в систему".
Грязевик бы я поставил сразу же на входе в котельную, у вас балансировочный, трехходовой, главные насосы вообще без защиты остались.
МРБ висит как-то обособленно. Как его заряжать планируется?
svoroponov
https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...p;#entry1668202 Это инструкция к котлам .Перечитайте внимательно, по пунктам положив ,схему перед собой. Очень внимательно , по каждому пункту .
Насосы основные циркуляционные выбирают исходя из объёма перекачиваемой жидкости и сопротивления вашей системы отопления. Для котлов выбирают несколько иначе и эта рекомендация есть в инструкции к котлам .То же и по диаметрам подводящих труб коллектора. Если у вас система в дальнейшем предполагает подключение дополнительных нагрузок , в перспективе в ближайшем будущем , то возможно подойдут и выбранные вами основные насосы для отопительной системы.
Рекомендуемые диаметры труб для систем отопления для разных расходов можно найти в сети интернета , есть таблицы. Выбор расширительного бака и арматуры на подводке к нему так же есть в инструкции рекомендациях инструкции. Электронная обработка воды рекомендуется на постоянном протоке теплоносителя согласно рекомендациям. У вас вода , придя обработанной в систему ,через сутки ( а может быть и гораздо ранее ) будет такой же как обычная водопроводная ( свойства солей не прилипать к стенкам трубы ,теряются ) .Кроме того у данных устройств есть минимум и максимум по протоку и это зависит от расхода через него и выбранного диаметра катушки , и если у вас это не будет соответствовать то толку от данного устройства не будет ( эти системы ставятся на протоке при постоянной циркуляции в замкнутых контурах или где подачи значительны под выбранные диаметры и при этом идёт постоянный разбор воды с удалением её из системы. . Со временем это приведёт к образованию накипи (толщина зависит от жёсткости воды ), уменьшение теплоотдачи ,что потребует кислотной промывки для её удаления. Лучше использовать для очистки и умягчения воды не электронный способ. В котлах с чугунными рубашками это приводит к образованию микротрещин и выходу отлов из строя.
В общем ,почитайте внимательно внимательно инструкцию к котлам , посчитайте сопротивление системы для подбора насосов , ну и так далее , уточните , исправьте , уберите или замените на расчётные.
В общем из-за того, что вы это делаете впервые , вы просто всё сделали с приличным запасом , а что то и не верно ( не достаток информации или знаний) . Так что проведите работу над ошибками.
Но возможно не правы и мы из-за того что вы о чём то не договорили или умолчали по вашему заданию.
SuperPashkin
Из того что вижу, не вдаваясь в подробности:
1) На котловых контурах почему обратники до насосов? Логичнее их поставить после.
2) На подающих тр-дах котлового контура почему спускники со стороны сети? И вообще зачем они там?
3) На сетевом контуре где обратники после насосов?
4) На обратном тр-де сетевого контура для чего балансир? В чем задумка его использования?
5) Что по автоматизации? Когда включаются/выключаются, например, насосы? Реле давления, реле перепада или иной вариант?
6) На подпитке, думаю, правильнее обратники поставить и на основную линию, и на байпас, а не один общий.
7) Если Ваш прибор, усановленный на подпитке, нужно будет заменить, придется отключать всю подпитку котельной? Я про отсутствие байпаса и вообще отсутствие возможности его снять без остановки процесса подпитки.
8) Учитывая нагрузку (которой почти нет), логичнее поставить Y-образный фильтр вместо грязевика?
9) Что такое "Р" у расш. бачка?
10) Везде втыкаете термоманометры (ТМ - это же оно?). Для чего Вам знать температуру через каждые 200-300 мм трубы?
11) На обратку отопления поставьте термоманометр, чтобы знать, что возвращается из отопления. А вот на подаче можно и обычный манометр оставить (но и термоманометр тоже - ок).
12) Ну и как писали выше: куда 240 кВт котлов на 90 кВт нагрузки? и куда труба d108 на такой расход?
maxim797
Цитата(gloom11 @ 18.2.2026, 15:05) *
Зачем на 90кВт отопления - 3 котла по 80кВт?


Еще дали информацию, что необходима вентиляция, нагрузку щас будут считать.

Цитата(Гризли @ 18.2.2026, 17:37) *
Перепутаны "из/в систему".
Грязевик бы я поставил сразу же на входе в котельную, у вас балансировочный, трехходовой, главные насосы вообще без защиты остались.
МРБ висит как-то обособленно. Как его заряжать планируется?


Доброе утро! Большое спасибо за рассмотрение!

1. Перепутаны "из/в систему". - Поправил (неточность)
2. Грязевик перенес до балансировочного крана. (Грязевик заменили на сетчатый фильтр чугунный)
3. МРБ он на полу будет стоять изначально предполагалось, но он не влезает, ёмкость 100л., емкость системы 1 м3 ( трубопроводы + тепломеханика), там потолки 3,9 м, вероятно как то во 2 уровень надо будет уходить и как то крепить


Цитата(svoroponov @ 18.2.2026, 18:37) *
https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...p;#entry1668202 Это инструкция к котлам .Перечитайте внимательно, по пунктам положив ,схему перед собой. Очень внимательно , по каждому пункту .
Насосы основные циркуляционные выбирают исходя из объёма перекачиваемой жидкости и сопротивления вашей системы отопления. Для котлов выбирают несколько иначе и эта рекомендация есть в инструкции к котлам .То же и по диаметрам подводящих труб коллектора. Если у вас система в дальнейшем предполагает подключение дополнительных нагрузок , в перспективе в ближайшем будущем , то возможно подойдут и выбранные вами основные насосы для отопительной системы.
Рекомендуемые диаметры труб для систем отопления для разных расходов можно найти в сети интернета , есть таблицы. Выбор расширительного бака и арматуры на подводке к нему так же есть в инструкции рекомендациях инструкции. Электронная обработка воды рекомендуется на постоянном протоке теплоносителя согласно рекомендациям. У вас вода , придя обработанной в систему ,через сутки ( а может быть и гораздо ранее ) будет такой же как обычная водопроводная ( свойства солей не прилипать к стенкам трубы ,теряются ) .Кроме того у данных устройств есть минимум и максимум по протоку и это зависит от расхода через него и выбранного диаметра катушки , и если у вас это не будет соответствовать то толку от данного устройства не будет ( эти системы ставятся на протоке при постоянной циркуляции в замкнутых контурах или где подачи значительны под выбранные диаметры и при этом идёт постоянный разбор воды с удалением её из системы. . Со временем это приведёт к образованию накипи (толщина зависит от жёсткости воды ), уменьшение теплоотдачи ,что потребует кислотной промывки для её удаления. Лучше использовать для очистки и умягчения воды не электронный способ. В котлах с чугунными рубашками это приводит к образованию микротрещин и выходу отлов из строя.
В общем ,почитайте внимательно внимательно инструкцию к котлам , посчитайте сопротивление системы для подбора насосов , ну и так далее , уточните , исправьте , уберите или замените на расчётные.
В общем из-за того, что вы это делаете впервые , вы просто всё сделали с приличным запасом , а что то и не верно ( не достаток информации или знаний) . Так что проведите работу над ошибками.
Но возможно не правы и мы из-за того что вы о чём то не договорили или умолчали по вашему заданию.


Доброе утро!
К сожалению, ссылка ведет на эту тему.
По выбору насоса, да есть небольшая неуверенность, но подбирал по онлайн подбору у ридана, по вводу данных.
По насосу для котла, почти так же, там выдает насос на DN 32, на резьбовом соединении, но честно говоря побаиваюсь ставить резьбовое на котел или не стоит ? поэтому выбрал ближайший на фланцах (получился такой же как на отопление.
Нагрузок в дальнейшем не предполагается на отопление, дополнительных (в разделе ГСВ, было изначально 3 котла на изнаир 80а), но щас дали информацию что еще и вентиляцию надо занести, она будет посчитана вскоре.
Выбор расширительного бака выполнил по расчету вальтек, бак их же, по температуре и объему системы. (1 м3 система, 90 градусов максимум,
По поводу водоподготовки щас почитаю, попробую разобраться

Цитата(SuperPashkin @ 19.2.2026, 1:23) *
Из того что вижу, не вдаваясь в подробности:
1) На котловых контурах почему обратники до насосов? Логичнее их поставить после.
2) На подающих тр-дах котлового контура почему спускники со стороны сети? И вообще зачем они там?
3) На сетевом контуре где обратники после насосов?
4) На обратном тр-де сетевого контура для чего балансир? В чем задумка его использования?
5) Что по автоматизации? Когда включаются/выключаются, например, насосы? Реле давления, реле перепада или иной вариант?
6) На подпитке, думаю, правильнее обратники поставить и на основную линию, и на байпас, а не один общий.
7) Если Ваш прибор, усановленный на подпитке, нужно будет заменить, придется отключать всю подпитку котельной? Я про отсутствие байпаса и вообще отсутствие возможности его снять без остановки процесса подпитки.
8) Учитывая нагрузку (которой почти нет), логичнее поставить Y-образный фильтр вместо грязевика?
9) Что такое "Р" у расш. бачка?
10) Везде втыкаете термоманометры (ТМ - это же оно?). Для чего Вам знать температуру через каждые 200-300 мм трубы?
11) На обратку отопления поставьте термоманометр, чтобы знать, что возвращается из отопления. А вот на подаче можно и обычный манометр оставить (но и термоманометр тоже - ок).
12) Ну и как писали выше: куда 240 кВт котлов на 90 кВт нагрузки? и куда труба d108 на такой расход?


Доброе утро! Большое спасибо за подробный ответ! Посмотрел каждый пункт!
1 В паспорте на котел Изнаир А (50-100) в схеме обвязки нескольких котлов, страница 14. Указана типовая схема. там обратный клапан установлен до насоса, поставил его руководствуясь схемой.
2 Спуск ники со стороны котлового контура исключил.
3 На сетевом контуре, после насосов, поставил обратные клапана
4 Небольшая корректировка расхода насоса, при необходимости, задумка у меня была такая.
5 Автоматизации думаю не будет, сказали надо максимально просто и недорого сделать. Но данный вопрос мне не совсем понятен, честно говоря. Может действительно что то заложить
6 Если не критично, Предлагаем оставить пока 1 обратный клапан
7 Байпас добавили.
8 Убрали грязевик после гидрострелки, добавили Фильтр ФСФ PN16, DN100 с пробкой, корпус GG25, сетчатый, чугунный.
9 Условное обозначение - трубопровод к расширительному баку
10 Заменили часть термоманометров на манометры.
11 Все понял, поставил
12 "По поводу котлов уточним, а по трубе там вроде бы ошибка в расчетах, там скорость потока не более 0,25 на всех участках, маловато, Попрошу пересчитать, на скорость не более 0,7-0,8 думаю так.

Уточнились, нагрузка еще будет на вентиляцию, на отопление не будет, вентиляция нагрузка еще не посчитана, ранее не говорили это."
Гризли
Цитата(maxim797 @ 19.2.2026, 10:38) *
3. МРБ он на полу будет стоять изначально предполагалось, но он не влезает, ёмкость 100л., емкость системы 1 м3 ( трубопроводы + тепломеханика), там потолки 3,9 м, вероятно как то во 2 уровень надо будет уходить и как то крепить


Я не в этом плане, монтажники придумают, как им легче будет его повесить.

У МРБ должна быть своя обвязка. Чтобы точно знать, сколько в нем воды и воздуха.
maxim797
Цитата(svoroponov @ 18.2.2026, 18:37) *
https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...p;#entry1668202 Это инструкция к котлам .Перечитайте внимательно, по пунктам положив ,схему перед собой. Очень внимательно , по каждому пункту .
Насосы основные циркуляционные выбирают исходя из объёма перекачиваемой жидкости и сопротивления вашей системы отопления. Для котлов выбирают несколько иначе и эта рекомендация есть в инструкции к котлам .То же и по диаметрам подводящих труб коллектора. Если у вас система в дальнейшем предполагает подключение дополнительных нагрузок , в перспективе в ближайшем будущем , то возможно подойдут и выбранные вами основные насосы для отопительной системы.
Рекомендуемые диаметры труб для систем отопления для разных расходов можно найти в сети интернета , есть таблицы. Выбор расширительного бака и арматуры на подводке к нему так же есть в инструкции рекомендациях инструкции. Электронная обработка воды рекомендуется на постоянном протоке теплоносителя согласно рекомендациям. У вас вода , придя обработанной в систему ,через сутки ( а может быть и гораздо ранее ) будет такой же как обычная водопроводная ( свойства солей не прилипать к стенкам трубы ,теряются ) .Кроме того у данных устройств есть минимум и максимум по протоку и это зависит от расхода через него и выбранного диаметра катушки , и если у вас это не будет соответствовать то толку от данного устройства не будет ( эти системы ставятся на протоке при постоянной циркуляции в замкнутых контурах или где подачи значительны под выбранные диаметры и при этом идёт постоянный разбор воды с удалением её из системы. . Со временем это приведёт к образованию накипи (толщина зависит от жёсткости воды ), уменьшение теплоотдачи ,что потребует кислотной промывки для её удаления. Лучше использовать для очистки и умягчения воды не электронный способ. В котлах с чугунными рубашками это приводит к образованию микротрещин и выходу отлов из строя.
В общем ,почитайте внимательно внимательно инструкцию к котлам , посчитайте сопротивление системы для подбора насосов , ну и так далее , уточните , исправьте , уберите или замените на расчётные.
В общем из-за того, что вы это делаете впервые , вы просто всё сделали с приличным запасом , а что то и не верно ( не достаток информации или знаний) . Так что проведите работу над ошибками.
Но возможно не правы и мы из-за того что вы о чём то не договорили или умолчали по вашему заданию.


Доброе утро!
Извините продублирую сообщение, т.к. ответил всем в одном цитатами, думаю что-то могло затеряться.
К сожалению, ссылка ведет на эту тему.
По выбору насоса, да есть небольшая неуверенность, но подбирал по онлайн подбору у ридана, по вводу данных.
По насосу для котла, почти так же, там выдает насос на DN 32, на резьбовом соединении, но честно говоря побаиваюсь ставить резьбовое на котел или не стоит ? поэтому выбрал ближайший на фланцах (получился такой же как на отопление.
Нагрузок в дальнейшем не предполагается на отопление, дополнительных (в разделе ГСВ, было изначально 3 котла на изнаир 80а), но щас дали информацию что еще и вентиляцию надо занести, она будет посчитана вскоре.
Выбор расширительного бака выполнил по расчету вальтек, бак их же, по температуре и объему системы. (1 м3 система, 90 градусов максимум,
По поводу водоподготовки щас почитаю, попробую разобраться

Цитата(SuperPashkin @ 19.2.2026, 1:23) *
Из того что вижу, не вдаваясь в подробности:
1) На котловых контурах почему обратники до насосов? Логичнее их поставить после.
2) На подающих тр-дах котлового контура почему спускники со стороны сети? И вообще зачем они там?
3) На сетевом контуре где обратники после насосов?
4) На обратном тр-де сетевого контура для чего балансир? В чем задумка его использования?
5) Что по автоматизации? Когда включаются/выключаются, например, насосы? Реле давления, реле перепада или иной вариант?
6) На подпитке, думаю, правильнее обратники поставить и на основную линию, и на байпас, а не один общий.
7) Если Ваш прибор, усановленный на подпитке, нужно будет заменить, придется отключать всю подпитку котельной? Я про отсутствие байпаса и вообще отсутствие возможности его снять без остановки процесса подпитки.
8) Учитывая нагрузку (которой почти нет), логичнее поставить Y-образный фильтр вместо грязевика?
9) Что такое "Р" у расш. бачка?
10) Везде втыкаете термоманометры (ТМ - это же оно?). Для чего Вам знать температуру через каждые 200-300 мм трубы?
11) На обратку отопления поставьте термоманометр, чтобы знать, что возвращается из отопления. А вот на подаче можно и обычный манометр оставить (но и термоманометр тоже - ок).
12) Ну и как писали выше: куда 240 кВт котлов на 90 кВт нагрузки? и куда труба d108 на такой расход?


Доброе утро! Большое спасибо за подробный ответ! Посмотрел каждый пункт!
Извините продублирую сообщение, т.к. ответил всем в одном цитатами, думаю что-то могло затеряться.
1 В паспорте на котел Изнаир А (50-100) в схеме обвязки нескольких котлов, страница 14. Указана типовая схема. там обратный клапан установлен до насоса, поставил его руководствуясь схемой.
2 Спуск ники со стороны котлового контура исключил.
3 На сетевом контуре, после насосов, поставил обратные клапана
4 Небольшая корректировка расхода насоса, при необходимости, задумка у меня была такая.
5 Автоматизации думаю не будет, сказали надо максимально просто и недорого сделать. Но данный вопрос мне не совсем понятен, честно говоря. Может действительно что то заложить
6 Если не критично, Предлагаем оставить пока 1 обратный клапан
7 Байпас добавили.
8 Убрали грязевик после гидрострелки, добавили Фильтр ФСФ PN16, DN100 с пробкой, корпус GG25, сетчатый, чугунный.
9 Условное обозначение - трубопровод к расширительному баку
10 Заменили часть термоманометров на манометры.
11 Все понял, поставил
12 "По поводу котлов уточним, а по трубе там вроде бы ошибка в расчетах, там скорость потока не более 0,25 на всех участках, маловато, Попрошу пересчитать, на скорость не более 0,7-0,8 думаю так.

Уточнились, нагрузка еще будет на вентиляцию, на отопление не будет, вентиляция нагрузка еще не посчитана, ранее не говорили это."
SuperPashkin
Цитата(maxim797 @ 24.2.2026, 9:48) *
Доброе утро!
Извините продублирую сообщение, т.к. ответил всем в одном цитатами, думаю что-то могло затеряться.
К сожалению, ссылка ведет на эту тему.
По выбору насоса, да есть небольшая неуверенность, но подбирал по онлайн подбору у ридана, по вводу данных.
По насосу для котла, почти так же, там выдает насос на DN 32, на резьбовом соединении, но честно говоря побаиваюсь ставить резьбовое на котел или не стоит ? поэтому выбрал ближайший на фланцах (получился такой же как на отопление.
Нагрузок в дальнейшем не предполагается на отопление, дополнительных (в разделе ГСВ, было изначально 3 котла на изнаир 80а), но щас дали информацию что еще и вентиляцию надо занести, она будет посчитана вскоре.
Выбор расширительного бака выполнил по расчету вальтек, бак их же, по температуре и объему системы. (1 м3 система, 90 градусов максимум,
По поводу водоподготовки щас почитаю, попробую разобраться



Доброе утро! Большое спасибо за подробный ответ! Посмотрел каждый пункт!
Извините продублирую сообщение, т.к. ответил всем в одном цитатами, думаю что-то могло затеряться.
1 В паспорте на котел Изнаир А (50-100) в схеме обвязки нескольких котлов, страница 14. Указана типовая схема. там обратный клапан установлен до насоса, поставил его руководствуясь схемой.
2 Спуск ники со стороны котлового контура исключил.
3 На сетевом контуре, после насосов, поставил обратные клапана
4 Небольшая корректировка расхода насоса, при необходимости, задумка у меня была такая.
5 Автоматизации думаю не будет, сказали надо максимально просто и недорого сделать. Но данный вопрос мне не совсем понятен, честно говоря. Может действительно что то заложить
6 Если не критично, Предлагаем оставить пока 1 обратный клапан
7 Байпас добавили.
8 Убрали грязевик после гидрострелки, добавили Фильтр ФСФ PN16, DN100 с пробкой, корпус GG25, сетчатый, чугунный.
9 Условное обозначение - трубопровод к расширительному баку
10 Заменили часть термоманометров на манометры.
11 Все понял, поставил
12 "По поводу котлов уточним, а по трубе там вроде бы ошибка в расчетах, там скорость потока не более 0,25 на всех участках, маловато, Попрошу пересчитать, на скорость не более 0,7-0,8 думаю так.

Уточнились, нагрузка еще будет на вентиляцию, на отопление не будет, вентиляция нагрузка еще не посчитана, ранее не говорили это."


1) Фильтр на подпитке логичнее поставить (с краном, конечно же) перед умягчителем воды.

2) По ГОСТ нет обозначения тр-дов "Р".

3) Со сбросников и спускников куда сливается теплоноситель? На пол?

4) Появилась вентиляция. Вот туда бы тоже поставить балансир и манометры-термометры.

5) Термоманометры поставил бы со стороны котлов (относительно запорки), иначе они будут показывать не то, что идет в котел/из котла, а температуру и давление в уже общем контуре (тем более они и так уже на гидрострелке показываются).

6) Обратники после насосов делайте по диаметру запорки, а не по диаметру насоса.

7) Счетчик воды, ушедшей на подпитку, имеется?

8) По автоматизации всё-таки определитесь. В любом случае даже 3-хходовой клапан какой-то контроллер должен открывать-закрывать.
maxim797
Цитата(SuperPashkin @ 25.2.2026, 7:10) *
1) Фильтр на подпитке логичнее поставить (с краном, конечно же) перед умягчителем воды.

2) По ГОСТ нет обозначения тр-дов "Р".

3) Со сбросников и спускников куда сливается теплоноситель? На пол?

4) Появилась вентиляция. Вот туда бы тоже поставить балансир и манометры-термометры.

5) Термоманометры поставил бы со стороны котлов (относительно запорки), иначе они будут показывать не то, что идет в котел/из котла, а температуру и давление в уже общем контуре (тем более они и так уже на гидрострелке показываются).

6) Обратники после насосов делайте по диаметру запорки, а не по диаметру насоса.

7) Счетчик воды, ушедшей на подпитку, имеется?

8) По автоматизации всё-таки определитесь. В любом случае даже 3-хходовой клапан какой-то контроллер должен открывать-закрывать.



Большое спасибо за корректировку !

1 Поставил до! Да, действительно, что-то сам не допонял, дали мне готовую схему, с другого объекта, там видимо это было не предусмотрено, и сам не додумался.
2 Исключил "Р"
3 В проект добавил приямок, 0,5-0,5 глубина 0,8.Уклон с помещения ИТП в сторону приямка 0,01. Слив с приямка дренажным насосом в канализацию. Дренажный насос добавил Дренажный насос UNILIFT KP 150-A1 Grundfos (полубюджетный вариант)
4 Манометры после запорной арматуры добавил, у вентиляции будет свой смесительный узел, балансир думаю не надо ставить т.к. будет смешение в узле.
5 Добавил по термоманометру со стороны котла, оставил после запорной арматуры как индикатор на каждую о закрытии арматуры запорной на котел
6 Заменил
7 Нет не предусматриваем, вероятно это в разделе ВК будет, уточню.
8 попробую почитать про это, может у Вас есть схема с данным регулированием, я эту схему взял с 3-х ходовым клапаном из паспорта изнаира, но там в упрощенном принципиальном виде. вероятно какой-то контроллер там предполагался, но на схеме не указан.

Еще раз большое Спасибо!