Цитата(LordN @ 24.2.2026, 12:19)

см. лс.
p.s.
если найдёте старый ноут/комп с джавой и IE то можете попробовать подключиться к ПВУ по эзернету.
настраивать попроще, есть тренды, виднее что на что влияет
хотя быть может там уже свежая прошивка которая умеет РНР и ей не нужно джавы
В сервисное меню попал, благодарю!
Поигрался со значениями P-band и K-фактор. При постепенном увеличении P-band с заводских 5,00 до 30,00 удалось уменьшить тактовку: утилизатор работает на 100%, уставку по температуре машина пытается ловить трехходовым на обвязке калорифера. Разбег существенно уменьшился:
до внесения изменений был от 10 до 35,
после внесения изменений стал от 18 до 25 (при уставке по ПВ в 21,5, порогах 15-28)
Но перескок остается все же значительным, уставку машина не держать.
На что влияет k-фактор при изменении от 0,050 до 1,000 (заводская 0,700) разницы не выявил.
P-band общая для утилизатора, калорифера, уменьшения оборотов подачи
k-фактор на каждую свой, при том разный для ПВ и ОВ регулирования.
Что означает k-фактор и в какую еще сторону можно посмотреть?
PS Оказалось, что на машине поменян штатный калорифер (разморозили) на более мощный, возможно колебания связанны именно с этим.