Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Крышная котельная. Перенос сетевых насосов в ИТП
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Хэлло
В крышной котельной устанавливаются 3 котла, каждый со своим насосом, и гидрострелка. В целях экономии места заказчик настаивает на переносе циркуляционных насосов в ИТП в подвале. Система теплоснабжения независимая: в ИТП стоят теплообменники на отопление и на ГВС. Т.е. сетевые насосы гоняют воду по контуру "гидрострелка в котельной - теплообменники в ИТП". Мне такое место установки не очень нравится. Прошу вашего мнения о такой установке сетевых насосов
Смит
Цитата(Хэлло @ 1.4.2026, 11:13) *
настаивает на переносе циркуляционных насосов в ИТП в подвале.

В отношении технологии это хорошо: внизу наибольшее давление.
Вот только как будет с шумом в квартире?..
Галиев
Цитата(Хэлло @ 1.4.2026, 11:13) *
В крышной котельной устанавливаются 3 котла, каждый со своим насосом, и гидрострелка. В целях экономии места заказчик настаивает на переносе циркуляционных насосов в ИТП в подвале. Система теплоснабжения независимая: в ИТП стоят теплообменники на отопление и на ГВС. Т.е. сетевые насосы гоняют воду по контуру "гидрострелка в котельной - теплообменники в ИТП". Мне такое место установки не очень нравится. Прошу вашего мнения о такой установке сетевых насосов

Если в ИТП две группы ПТО, зачем тогда гидрострелка и котловые насосы? Все в подвал, в ИТП, и все насосы с сухим ротором, особенно для ГВС. Расположить их на фундаментах, на полу. На стенах - не в коем случае, устанете от жалоб на шум, раздают низкочастотную вибрацию по строительным конструкциям. ПТО - лишь удорожание проекта, в крышной котельной нет смысла разделять котловую воду и воду отопления одного нового дома, нет там никакой грязи, котлы беречь.
С 2013 года работаю с крышными котельными, наелся досыта, дрянь.
инж323
Первый раз сталкиваюсь с экономией места на кровле. Вроде и самое просторное место. А котельную сделать модульной, из секций заводской готовности. Мы такие делали и потом почти в 95% готовности привозили на объект и ставили. За две недели по три штуки собрали и домонтировали оставшиеся 5%. Без авралов и напрягов. Единственное- площадку под кран подготавливать придется, у нас вертикалка измененная была и грунт насыпной был в нужных местах, так уложили дорожные плиты с не нужных уже мест той же площадки строительной, что б кран не заваливался проседая на слабом грунте. Ну и мероприятия по изолированию шума работы котельной- отрывали вставками как по конструкциям котельных, так и по самим трубам. А вот с котельными в строй исполнении, канительней вышло, да и монтаж в построечных условиях длительней и "покривей" выходил.
Хотя при всех прочих как был противником крышных, так остаюсь, даже наделав их около 3 десятков. Но, коллеги жмут место в застройках под них, где проблемы с мощностями и приходится вот так выкручиваться.
svoroponov
Сначала и у нас их стали ставить на крышах жилых домов крышные котельные ,но столкнувшись со всеми ,,прелестями,, того что вы тут указали ,запретили это дело и оставили их только для магазинов , административных зданий ,разных складов и предприятий. Хорошо бы и у вас их запретить в жилых домах, чтобы потом не мучаться.
Галиев
Цитата(svoroponov @ 2.4.2026, 18:04) *
Сначала и у нас их стали ставить на крышах жилых домов крышные котельные ,но столкнувшись со всеми ,,прелестями,, того что вы тут указали ,запретили это дело и оставили их только для магазинов , административных зданий ,разных складов и предприятий. Хорошо бы и у вас их запретить в жилых домах, чтобы потом не мучаться.

Разрешение (только лишь оно одно) на технологическое подключение МКД к сетям ТСО стоит 8 млн. + теплотрасса, а крышная котельная с сетями газопотребления вкупе, 5 млн. Это примерное соотношение цен. Вдобавок, тепловых сетей может не быть в принципе, на окраине города, там бы свою квартальную котельную поставить. Но, если бы город сам строил, со своим генпланом, как при советской власти, ан нет, каждый застройщик на себя тянет.