Shamilll
контролер стоял в щите управления вентиляции. попала влага, от нее вроде почистил, сам контролер работать непереставал. На экране горит ошибка:
SYS ERROR
0.474 VM FATAL:
0X3:20000019
Resourse Restore error.
ALex_ASUTP_Belor
От влаги просушить. Контакты перезатянуть.
Контроллер имеет датчики какие то подключенные - проверить.
После всего перезапустить - перезапуск важен.
Ошибку сбросить, зафиксировав.
Я бы таким путем шел...
Дальше глубже - документация по контроллеру. Выяснение кода ошибки по программе...Обращение в техподдержку конторы которая устанавливала оборудование.
Далее еще глубже...