M.Rain27
Добрый день, встал вопрос о применение погружных насосов в пожарном резервуаре. Есть ли такие насосы сейчас, нашел ветку форума от 2013 года, там рекомендовали Wilo-EMU. Производят ли подобное сейчас? Смотрел другие проекты, где тоже использовались погружные насосы, но ведь нужна именно сертификация насоса для нужд пожаротушения разве нет? Буду рад любой помощи/совету.
____________________
З.Ы.
Предложил поставить, просто под залив насосы, но заказчик гиперфиксу на погружных словил, тем более что я их никогда не применял на таких резервуарах - погружные, и до изучения темы подобные решения не встречал.
nick2
Цитата(M.Rain27 @ 30.4.2026, 16:11) *
.... Смотрел другие проекты, где тоже использовались погружные насосы, но ведь нужна именно сертификация насоса для нужд пожаротушения разве нет?

Нужно соответствие насоса ГОСТ НАСОСЫ "ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ПОЖАРНЫЕ" .
Просто не все этим заморачиваются, чтобы указать в сертификате на насос.

Хотя никаких заоблачных требований для насосов там нет. Практически любой скважинник подойдет под эти требования.
Но там есть требования, например, к "допускаемому кавитационному запасу, не более 3,5 м". А у скважинных насосов такого параметра нет в характеристиках.
Есть "Подпор при эксплуатации", обычно 1-2 м. Но для неспециалиста (читай эксперта из экспертизы), это может быть ступором.

Погружные с торцевым всасом (дренажные), о кавитации вообще понятия не имеют.

Также требуется место для установки вакуумметра на всасе, и прочая ерунда, которая может быть реализована только на поверхностных насосах.

Я так думаю...

Кстати, если будете ставить скважинные насосы, они ставятся в горизонтальную трубу, чтобы было движение воды вдоль двигателя (охлаждение).
В паспорте на насос должна быть указана возможность установки горизонтально.
И проверьте соответствие высоты резервуара, уровень воды над насосом, на соответствие допускаемому подпору.