Цитата(M.Rain27 @ 30.4.2026, 16:11)

.... Смотрел другие проекты, где тоже использовались погружные насосы, но ведь нужна именно сертификация насоса для нужд пожаротушения разве нет?
Нужно соответствие насоса ГОСТ НАСОСЫ "ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ПОЖАРНЫЕ" .
Просто не все этим заморачиваются, чтобы указать в сертификате на насос.
Хотя никаких заоблачных требований для насосов там нет. Практически любой скважинник подойдет под эти требования.
Но там есть требования, например, к "допускаемому кавитационному запасу, не более 3,5 м". А у скважинных насосов такого параметра нет в характеристиках.
Есть "Подпор при эксплуатации", обычно 1-2 м. Но для неспециалиста (читай эксперта из экспертизы), это может быть ступором.
Погружные с торцевым всасом (дренажные), о кавитации вообще понятия не имеют.
Также требуется место для установки вакуумметра на всасе, и прочая ерунда, которая может быть реализована только на поверхностных насосах.
Я так думаю...
Кстати, если будете ставить скважинные насосы, они ставятся в горизонтальную трубу, чтобы было движение воды вдоль двигателя (охлаждение).
В паспорте на насос должна быть указана возможность установки горизонтально.
И проверьте соответствие высоты резервуара, уровень воды над насосом, на соответствие допускаемому подпору.