здравствуйте. нужна помощь. есть чилллер, два контура. один двойной конденсатор с 3мя вентиляторами. нужен контроллер.
задача свелась управлению вентиляторами.
есть два контура к1, к2.
соответственно два датчика давления конденсации. д1, д2.
оба выдают сигнал 4-20ма 0-45бар.
теперь нужен пид. регулятор, который будет выдавать сигнал 0-10в. на управление ЕС вентиляторами.чтобы достичь уставки. либо уставка зависит от нар.температуры. pid(min 2в-макс 10в)
превышение порога, вентиляторы 100%
в системе 4компрессора. два контура. включение можем видеть как DI,
компрессор включился →
вентиляторы = 100% (10 В)
время: 30–120 сек. потом включается пид. регулируем по максимальному давлению, одним PID.
P_set = 28 бар
P_min = 20-22 бар, P_max = 36 бар
можно добавить температуру конденсации.
Tконденсации ≈ Tнаружного воздуха + 10…15°C. если на улице +25град. то Тконд=+30-35град. но это немного сложнее и нужно забивать таблицу.
под мои условия ничего не нашёл. подскажите правильно ли я все думаю и считаю.