Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: пожаротушение
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Rendin
Добрый день! Есть врезка в трубопровод который нам может дать 7,5 л/с. Могу ли я использовать 5 л/с на внутреннее пожаротушение и 2,5 л/с на наружное, если да то каким образом?
Serg Ivanov
Цитата(Rendin @ 6.5.2026, 8:50) *
Добрый день! Есть врезка в трубопровод который нам может дать 7,5 л/с. Могу ли я использовать 5 л/с на внутреннее пожаротушение и 2,5 л/с на наружное, если да то каким образом?

Если общий расход (с учётом хоз-питьевого) при пожаре не превышает 7,5 л/с, то можете.
Ferdipendoz
Цитата(Rendin @ 6.5.2026, 10:50) *
Добрый день! Есть врезка в трубопровод который нам может дать 7,5 л/с. Могу ли я использовать 5 л/с на внутреннее пожаротушение и 2,5 л/с на наружное, если да то каким образом?

А где это на наружное пожаротушение можно 2,5 л/с? Даже в сельских населённых пунктах с числом жителей не более 5 тыс. чел., при строительном объёме зданий не более 1000 м3 и числе этажей не более 2 и то 5 л/с требуется