Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Добрый день, коллеги!

Прошу подсказать: при расчёте расхода для АУПТ традиционно используют параметры дальней зоны (Зона 1). Однако на ближней расчётной зоне (Зона 2) давление выше, а значит, и расход должен быть больше.

Я не встречал примеров, где расчёт выполнялся бы с учётом параметров ближней зоны, но, на мой взгляд, такой подход был бы более корректным. Что вы думаете по этому поводу?

naivemite
Цитата(Семен3448 @ 22.5.2026, 1:43) *
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Добрый день, коллеги!

Прошу подсказать: при расчёте расхода для АУПТ традиционно используют параметры дальней зоны (Зона 1). Однако на ближней расчётной зоне (Зона 2) давление выше, а значит, и расход должен быть больше.

Я не встречал примеров, где расчёт выполнялся бы с учётом параметров ближней зоны, но, на мой взгляд, такой подход был бы более корректным. Что вы думаете по этому поводу?

Ваша задача обеспечить требуемые параметры на ЛЮБОЙ расчётной площади. Диктующая может быть где угодно