Собственно, можно ли и почему так не делают по заводу?
Смит
25.5.2026, 9:46
Цитата
Замена соленоида на обратный клапан
Цитата(condec @ 25.5.2026, 8:06)
Собственно, можно ли и почему так не делают по заводу?
Что за схема-то?
condec
25.5.2026, 10:02
Схема сложная, чиллер с этрф с функцией клапана и инверторный компрессор. Думаю заменить этрв на обычный трв а вместо соленоида поставить обратный клапан. Вся проблема в том, чтот оригинальный этрв имеет заводской деффект и стоит баснословных денег. (Sporlan SERI-G)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.