Коллеги, доброе время суток! Знаю что есть (или был) нормативный документ (кажется ТУ) в котором расписывалось минимальное расстояние между кольцами опорно-направляющими (ОНК). Причем данное расстояние по ТУ существенно отличалось от расстояний в серии на опоры (допускалось значительно большее расстояние между кольцами, а следовательно колец требовалось значительно меньше.). Есть ли у кого данный документ для колец ОНК и может ли кто либо им поделиться? Заранее спасибо!
kir-i
Смотря какой серии и на что.
Большие расстояния по понятным причинам для стали и со стальными направляющими.
На пластиковых ОНК такие например (ТУ 22.29.29-004-61021223-2021):
Опорно-направляющие кольца FS-Спрут, рекомендуется устанавливать с нижеприведенными расстояниями между кольцами:
- наружный диаметр трубы до 300 мм с расстоянием в 2,5 м
- наружный диаметр трубы 400 - 600 мм с расстоянием в 2,0 м
- наружный диаметр трубы свыше 600 мм с расстоянием в 1,5 м
Макс. статическая нагрузка на ребро: 780 кг
Статическая нагрузка на ребро снижается в зависимости от высоты ребра:
H > 50 мм — снижение нагрузки на 20%
H > 90 мм — снижение нагрузки на 30%
H > 100 мм — снижение нагрузки на 50%
alexandrpjatkov
Цитата(kir-i @ 25.5.2026, 11:40) *
Смотря какой серии и на что.

У меня трубы полимерные. Корсис (в стальном футляре)

Цитата(kir-i @ 25.5.2026, 11:40) *
Смотря какой серии и на что.
Большие расстояния по понятным причинам для стали и со стальными направляющими.
На пластиковых ОНК такие например (ТУ 22.29.29-004-61021223-2021):
Опорно-направляющие кольца FS-Спрут, рекомендуется устанавливать с нижеприведенными расстояниями между кольцами:
- наружный диаметр трубы до 300 мм с расстоянием в 2,5 м
- наружный диаметр трубы 400 - 600 мм с расстоянием в 2,0 м
- наружный диаметр трубы свыше 600 мм с расстоянием в 1,5 м
Макс. статическая нагрузка на ребро: 780 кг
Статическая нагрузка на ребро снижается в зависимости от высоты ребра:
H > 50 мм — снижение нагрузки на 20%
H > 90 мм — снижение нагрузки на 30%
H > 100 мм — снижение нагрузки на 50%

За помощь- спасибо! нашел кстати еще одни ТУ на ОНК (ТУ 1469-001-53597015-01). Там расстояния между кольцами совсем другие. Для диаметров от 100 до 700 мм- 6 м, а выше- 6-8 м.... И вот кто прав (какие ТУ верны)? (Как в старом фильме: "Куды бедному крестьянину податься?" rolleyes.gif rolleyes.gif )
kir-i
В данном ТУ - трубы сталь, и оптимистичные 6 м для любой трубы Ду100 (хотя написан расчет на прогиб).
Другая конструкция опоры, качество не совсем хорошее, но вроде с двумя ребрами на одно опирание.
У Корсиса в АТР - "При прокладке труб серии КОРСИС в стальных футлярах или микротоннелях необходимо разрабатывать проект крепления труб для каждого случая индивидуально".
Ferdipendoz
Цитата(alexandrpjatkov @ 25.5.2026, 11:58) *
За помощь- спасибо! нашел кстати еще одни ТУ на ОНК (ТУ 1469-001-53597015-01). Там расстояния между кольцами совсем другие. Для диаметров от 100 до 700 мм- 6 м, а выше- 6-8 м.... И вот кто прав (какие ТУ верны)? (Как в старом фильме: "Куды бедному крестьянину податься?" rolleyes.gif rolleyes.gif )

Мощь. Я для стальных 2 метра беру ) Для ПЭ - 3 метра
nagger
Вопрос интересный и имеющий явные пробелы в нормативной документации.
Любое решение должно быть подтверждено. Лучше - расчетом.
Пробовали принять как для надземной прокладки по СП 399.
У производителей труб были инструкции (икапласт 2004 года, афаик).
Еще момент: усилие (от силы трения) для протаскивания-проталкивания, а также его влияние на трубопровод.
Mozarello
Цитата(kir-i @ 25.5.2026, 9:40) *
Смотря какой серии и на что.
Большие расстояния по понятным причинам для стали и со стальными направляющими.
На пластиковых ОНК такие например (ТУ 22.29.29-004-61021223-2021):
Опорно-направляющие кольца FS-Спрут, рекомендуется устанавливать с нижеприведенными расстояниями между кольцами:
- наружный диаметр трубы до 300 мм с расстоянием в 2,5 м
- наружный диаметр трубы 400 - 600 мм с расстоянием в 2,0 м
- наружный диаметр трубы свыше 600 мм с расстоянием в 1,5 м
Макс. статическая нагрузка на ребро: 780 кг
Статическая нагрузка на ребро снижается в зависимости от высоты ребра:
H > 50 мм — снижение нагрузки на 20%
H > 90 мм — снижение нагрузки на 30%
H > 100 мм — снижение нагрузки на 50%

посмотрел сайт их. есть калькулятор подбора.
Там указаны варианты нагрузки. это какие нагрузки указываются?
вот вариант подбора
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.