yaroslavkina
Добрый всем день! ребята, подскажите ,кто сталкивался с электромагнитным счетчиком в колодце , я по требованию водоканала ставлю его, а диаметр подобрала 40мм. думаю ли я правильно? у меня расход часовой 4,2м3/ч . при моем расходе 1,16л/с и при скорости 0,92 получила диаметр счетчика 40 . в прилагаемых файлах сбособ установки измерительного комплекса и значения наибольших расходов для этих расходомеров. подскажите правильно я сделала?
Ferdipendoz
Цитата(yaroslavkina @ 13.8.2026, 16:27) *
Добрый всем день! ребята, подскажите ,кто сталкивался с электромагнитным счетчиком в колодце , я по требованию водоканала ставлю его, а диаметр подобрала 40мм. думаю ли я правильно? у меня расход часовой 4,2м3/ч . при моем расходе 1,16л/с и при скорости 0,92 получила диаметр счетчика 40 . в прилагаемых файлах сбособ установки измерительного комплекса и значения наибольших расходов для этих расходомеров. подскажите правильно я сделала?

1. А как вы получили именно DN 40 при вашем расходе 4,2 куба в час?
2. Что-то меня смущает в этом чертеже, на канализацию вот такое ставить... Могу быть неправ, но не нравится мне это
Serg Ivanov
Цитата(yaroslavkina @ 13.8.2026, 14:27) *
Добрый всем день! ребята, подскажите ,кто сталкивался с электромагнитным счетчиком в колодце , я по требованию водоканала ставлю его, а диаметр подобрала 40мм. думаю ли я правильно? у меня расход часовой 4,2м3/ч . при моем расходе 1,16л/с и при скорости 0,92 получила диаметр счетчика 40 . в прилагаемых файлах сбособ установки измерительного комплекса и значения наибольших расходов для этих расходомеров. подскажите правильно я сделала?

Неправильно. Забьется быстро 40 мм и работать не будет.
Посмотрите https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?n...lku1jdj58452411

минимальный диаметр в данном случае следует принимать по требованиям к канализации.
Тем более что прописано: п.1.2.2 Диапазон измерении расхода комплекса от 0.001 Qmax до Qmax.
yaroslavkina
Цитата(Serg Ivanov @ 14.8.2026, 10:06) *
Неправильно. Забьется быстро 40 мм и работать не будет.
Посмотрите https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?n...lku1jdj58452411

минимальный диаметр в данном случае следует принимать по требованиям к канализации.
Тем более что прописано: п.1.2.2 Диапазон измерении расхода комплекса от 0.001 Qmax до Qmax.

В этом и дело, что есть сомнения по поводу засора, но по вашей ссылке перешла и прочитала, то данный тип счетчиков используется и как раз при диаметрах меньше 300, как раз мой случай . в основном все используют ультразвуковой. поэтому решила проконсультироваться кто именно с ними сталкивался при установке
nick_ku
Диаметр маловат. Ставили похожий, диаметр был или такой же как до колодца или около того.
yaroslavkina
Цитата(nick_ku @ 14.8.2026, 17:50) *
Диаметр маловат. Ставили похожий, диаметр был или такой же как до колодца или около того.

вот меня тоже сомнения терзают, но у меня расход маленький 1,16л/с , будет ли наполнение в трубе со счетчиком ,чтобы скорость была для самоочищения . я поэтому через расход по формуле

Цитата(nick_ku @ 14.8.2026, 17:50) *
Диаметр маловат. Ставили похожий, диаметр был или такой же как до колодца или около того.

а как вы подбирали ?
Serg Ivanov
Цитата(yaroslavkina @ 17.8.2026, 19:45) *
вот меня тоже сомнения терзают, но у меня расход маленький 1,16л/с , будет ли наполнение в трубе со счетчиком ,чтобы скорость была для самоочищения . я поэтому через расход по формуле

Там колено вверх. Наполнение всегда будет до шелыги, а самоочищающей скорости не будет естественно.
yaroslavkina
Цитата(Serg Ivanov @ 18.8.2026, 11:37) *
Там колено вверх. Наполнение всегда будет до шелыги, а самоочищающей скорости не будет естественно.

тогда для самоочищения и нужно меньше диаметр подбирать по расходу . если ставить счетчик по диаметру трубы ,то при таком малом расходе не будет поддерживаться условие самоочищения . ждя этого я перешла на диаметр 40 . или я что-то неправильно понимаю
Ferdipendoz
А у вас расход-то более-менее постоянный, или всю ночь тишина?
Как минимум хотя бы переходите на меньший диаметр эксцентриком, самое малое, что могу посоветовать, чтоб у лотка не было ступеньки.
При отсутствии расхода, конечно, всё равно хорошего ничего не будет
Serg Ivanov
Цитата(yaroslavkina @ 18.8.2026, 19:22) *
тогда для самоочищения и нужно меньше диаметр подбирать по расходу . если ставить счетчик по диаметру трубы ,то при таком малом расходе не будет поддерживаться условие самоочищения . ждя этого я перешла на диаметр 40 . или я что-то неправильно понимаю

Диаметр важнее чем скорость самоочищения для К1. Какая у Вас канализация?
nick_ku
Цитата(yaroslavkina @ 17.8.2026, 19:45) *
вот меня тоже сомнения терзают, но у меня расход маленький 1,16л/с , будет ли наполнение в трубе со счетчиком ,чтобы скорость была для самоочищения . я поэтому через расход по формуле


а как вы подбирали ?

Да похоже никак, взяли все таки тот же диаметр, наполнение по шелыгу все равно. Будет заиливание - почистят.
yaroslavkina
Цитата(Serg Ivanov @ 19.8.2026, 14:47) *
Диаметр важнее чем скорость самоочищения для К1. Какая у Вас канализация?

Бытовая канализация ,это спорткомплекс. ночью не будет сброса . т.е счетчик считает на полное заполнение . а диаметр коллектора 160мм. такоц же счетчика диаметр будет по моему мнению великоват.
Serg Ivanov
Цитата(yaroslavkina @ 21.8.2026, 12:54) *
Бытовая канализация ,это спорткомплекс. ночью не будет сброса . т.е счетчик считает на полное заполнение . а диаметр коллектора 160мм. такоц же счетчика диаметр будет по моему мнению великоват.

С большего диаметра на меньший в канализации переходить нежелательно. Ну может на один сортамент меньше. Т.е. на 110 мм.
А чтобы была скорость - поставьте перед ним промывной колодец с сифоном вверх из труб. Будет периодический сброс при его заполнении - до срыва сифона.

yaroslavkina
Цитата(Serg Ivanov @ 21.8.2026, 13:14) *
С большего диаметра на меньший в канализации переходить нежелательно. Ну может на один сортамент меньше. Т.е. на 110 мм.
А чтобы была скорость - поставьте перед ним промывной колодец с сифоном вверх из труб. Будет периодический сброс при его заполнении - до срыва сифона.

Спасибо за совет. картинка не загружается , я поищу информацию по его устройству , а если ультразвуковой поставить с накладными датчиками Дн 110
Serg Ivanov
Цитата(yaroslavkina @ 21.8.2026, 17:05) *
Спасибо за совет. картинка не загружается , я поищу информацию по его устройству , а если ультразвуковой поставить с накладными датчиками Дн 110

Лучше всего тогда вообще не уменьшать диаметр.
По-любому перед коленом вверх получается отстойник.
Mozarello
а на какую сеть ставится такой счетчик по такой схеме? Не на хоз быт же? Там вроде ЭХО применяют, видел где то схемки