Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Замена электросварных труб на ВГП в отоплении
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Mira15.12
Добрый день! Подскажите,пожалуйста,человеку,который не особо понимает в отоплении здания. Есть проект, где в системе отопления применен участок электросварной трубы по ГОСТ 10704 диаметром 32х2,5. У поставщиков нет такой трубы в наличии,и заказчик просит поменять электросварную трубу на ВГП Ду 25х3,2 по ГОСТ 3262.Возможна ли такая замена?
forrte
ГОСТ 3262-75
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ
Настоящий стандарт распространяется на неоцинкованные и оцинкованные стальные сварные трубы с нарезанной или накатанной цилиндрической резьбой и без резьбы, применяемые для водопроводов и газопроводов, систем отопления, а также для деталей водопроводных и газопроводных конструкций.
У трубы 25х3,2 наружный диаметр 33,5 мм, т.е. внутренний не меньше, чем у 32х2,5 мм.
Отсюда вывод: замена возможна, нужно ли замену согласовывать с проектировщиком зависит об объекта и заказчика.

Mira15.12
Благодарю за ответ smile.gif
Inchin
Цитата(Mira15.12 @ 19.8.2026, 9:44) *
Есть проект, где в системе отопления применен участок электросварной трубы по ГОСТ 10704 диаметром 32х2,5. У поставщиков нет такой трубы в наличии,и заказчик просит поменять электросварную трубу на ВГП Ду 25х3,2 по ГОСТ 3262.Возможна ли такая замена?


Внутренний диаметр будет меньше,
был 37,2 мм (EN 10220:2002) dn32х2,6
а станет 26,9 мм (ГОСТ 3262-75) dn25х3,3.

Удельное падение ц.давления и скорость станет больше, и гидросопротивление тоже.

Смотря какой длины участок и где. По хорошему на этот вопрос может ответить только проектировщик который рассчитывал гидравлику этой системы.

Может это однотрубный Т-образный подающий (транзитный) стояк в 14 этажке? Стояки же конечно между собой не балансируются как всегда. Расход по стояку упадет чуть ли не в разы. Насколько думаете будут хуже греть отоп.приборы после этого?
SuperPashkin
Цитата(Inchin @ 25.8.2026, 11:17) *
Внутренний диаметр будет меньше,
был 37,2 мм (EN 10220:2002) dn32х2,6
а станет 26,9 мм (ГОСТ 3262-75) dn25х3,3.

Удельное падение ц.давления и скорость станет больше, и гидросопротивление тоже.

Смотря какой длины участок и где. По хорошему на этот вопрос может ответить только проектировщик который рассчитывал гидравлику этой системы.

Может это однотрубный Т-образный подающий (транзитный) стояк в 14 этажке? Стояки же конечно между собой не балансируются как всегда. Расход по стояку упадет чуть ли не в разы. Насколько думаете будут хуже греть отоп.приборы после этого?

Топикстартер говорит про трубу 32х2,5 по ГОСТ 10704 - т. е. с наружным диаметром 32 и стенкой 2,5, поэтому внутренний диаметр ну никак не может быть 37,2. По ГОСТ 3262 у трубы DN25 толщина стенки 3,2 (а не 3,3, как Вы указываете). Получается:
- было: 32-2*2,5=27 мм
- стало: 33,5-2*3,2=27,1 мм.
Без штангенциркуля не заметна разница во внутр диаметре.
инж323
Цитата(Mira15.12 @ 19.8.2026, 9:44) *
Добрый день! Подскажите,пожалуйста,человеку,который не особо понимает в отоплении здания. Есть проект, где в системе отопления применен участок электросварной трубы по ГОСТ 10704 диаметром 32х2,5. У поставщиков нет такой трубы в наличии,и заказчик просит поменять электросварную трубу на ВГП Ду 25х3,2 по ГОСТ 3262.Возможна ли такая замена?

Замена технически возможна, но её надо оформить у главспеца раздела ОВ и (м.б) получить согласие заказчика.
А у вас в регионе только 1 поставщик (аргумент то этот весьма слабый)?
Это часть магистрали системы или что то иное?
По "слесарному" подходу- редкий проектировщик или представитель зака в темноте подвала заметит разницу в замене. Только прорабу канительней списывать одну трубу под видом другой.
Inchin
Цитата(SuperPashkin @ 25.8.2026, 11:07) *
Топикстартер говорит про трубу 32х2,5 по ГОСТ 10704 - т. е. с наружным диаметром 32 и стенкой 2,5, поэтому внутренний диаметр ну никак не может быть 37,2. По ГОСТ 3262 у трубы DN25 толщина стенки 3,2 (а не 3,3, как Вы указываете). Получается:
- было: 32-2*2,5=27 мм
- стало: 33,5-2*3,2=27,1 мм.
Без штангенциркуля не заметна разница во внутр диаметре.


Стальные трубы обозначаются в dn не по наружному диаметру. А по внутреннему ду. Поэтому непонятно зачем вы толщину стенки из ду вычитаете. Хахаха! Наружный то диаметр у труб dn 32 ГОСТ 3262-75 это 42,3мм , а внутр.диаметр 36,7мм
инж323
Цитата(Inchin @ 25.8.2026, 13:33) *
Стальные трубы обозначаются в dn не по наружному диаметру. А по внутреннему ду. Поэтому непонятно зачем вы толщину стенки из ду вычитаете. Хахаха! Наружный то диаметр у труб dn 32 ГОСТ 3262-75 это 42,3мм , а внутр.диаметр 36,7мм

10704 стоит хотя б раз открыть и не нести пургу здесь.
Inchin
Цитата(Mira15.12 @ 19.8.2026, 9:44) *
Подскажите,пожалуйста... Есть проект, где в системе отопления применен участок электросварной трубы по ГОСТ 10704 диаметром 32х2,5. У поставщиков нет такой трубы в наличии,и заказчик просит поменять электросварную трубу на ВГП Ду 25х3,2 по ГОСТ 3262.Возможна ли такая замена?

Непонятно что имеет ТС в виду. dn или ду.

Путают все иначе где ду, а где dn имеет в виду ТС. Не забывайте, что сталь это вам не полимерные трубы, чтобы их dn по наружному диаметру писать.

Цитата(SuperPashkin @ 25.8.2026, 11:07) *
Топикстартер говорит про трубу 32х2,5 по ГОСТ 10704 - т. е. с наружным диаметром 32 и стенкой 2,5, поэтому внутренний диаметр ну никак не может быть 37,2. По ГОСТ 3262 у трубы DN25 толщина стенки 3,2 (а не 3,3, как Вы указываете). Получается:

Ну так посмотрите. В пятой строке что написано?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
syzranskiy man
Цитата(Inchin @ 25.8.2026, 13:33) *
Стальные трубы обозначаются в dn не по наружному диаметру. А по внутреннему ду. Поэтому непонятно зачем вы толщину стенки из ду вычитаете. Хахаха! Наружный то диаметр у труб dn 32 ГОСТ 3262-75 это 42,3мм , а внутр.диаметр 36,7мм

Какой бред. Всё стальные трубы, за исключением ГОСТ 3262-75, именно что по наружному плюс толщина стенки. Да и полимерные тоже. Какой ещё "внутренний Ду".. видимо, есть ещё и "внешний Ду"?
Inchin
DN (номинальный диаметр) не измеряется по фактическому наружному или внутреннему диаметру трубы. Это стандартизированный параметр, который приблизительно соответствует внутреннему диаметру присоединяемого трубопровода, выраженному в миллиметрах.
stalnyetruby.by
rsu-steel.ru
armatel.ru
Ключевые особенности DN:
Безразмерная величина. В отличие от реальных диаметров, DN не имеет единицы измерения. Правильно писать, например, «DN 50», а не «DN 50 мм».
rsu-steel.ru
ferumtrans.ru
Выбирается из стандартного ряда. Значения DN строго регламентированы, например, ГОСТ 28338-89 (соответствует ISO 6708). Промежуточные значения (например, DN 30) не применяются — выбирается ближайшее стандартное (в данном случае — DN 32).
stalnyetruby.by
files.stroyinf.ru
onyxspb.ru
Цель — унификация. DN нужен для того, чтобы обеспечить совместимость элементов трубопровода (труб, арматуры, фитингов, фланцев) независимо от фактической толщины стенки конкретной трубы.

Наверное до седин некоторые уже дОжили, а по человечески разговаривать не научились. sad.gif
инж323
Цитата(Inchin @ 25.8.2026, 14:16) *
DN (номинальный диаметр) не измеряется по фактическому наружному или внутреннему диаметру трубы. Это стандартизированный параметр, который приблизительно соответствует внутреннему диаметру присоединяемого трубопровода, выраженному в миллиметрах.
stalnyetruby.by
rsu-steel.ru
armatel.ru
Ключевые особенности DN:
Безразмерная величина. В отличие от реальных диаметров, DN не имеет единицы измерения. Правильно писать, например, «DN 50», а не «DN 50 мм».
rsu-steel.ru
ferumtrans.ru
Выбирается из стандартного ряда. Значения DN строго регламентированы, например, ГОСТ 28338-89 (соответствует ISO 6708). Промежуточные значения (например, DN 30) не применяются — выбирается ближайшее стандартное (в данном случае — DN 32).
stalnyetruby.by
files.stroyinf.ru
onyxspb.ru
Цель — унификация. DN нужен для того, чтобы обеспечить совместимость элементов трубопровода (труб, арматуры, фитингов, фланцев) независимо от фактической толщины стенки конкретной трубы.

Наверное до седин некоторые уже дОжили, а по человечески разговаривать не научились. sad.gif

Откройте ГОСТ и увидите наконец то, что в обозначении диаметра трубы стоит наружний, а не номинальный диаметр. Лысина уж скоро расцвете пышным цветом, а всё как незнайка тут пургу несете. Именно сам ГОСТ, а не некую табличку не знамо кем сделанную.
syzranskiy man
Уважаемый Inchin, перестаньте позориться, а. Вам же посоветовали открыть ГОСТ 10704-91. Ещё откройте ГОСТ 3262-75. Труба 32х2,5 ГОСТ 10704 имеет внутренний диаметр 27 мм. А труба 25х3,2 ГОСТ 3262 имеет внутренний диаметр 27,1 мм. То есть замена уместна. Точка. SuperPashkin абсолютно прав.
SuperPashkin
Цитата(Inchin @ 25.8.2026, 14:49) *
Непонятно что имеет ТС в виду. dn или ду.

Путают все иначе где ду, а где dn имеет в виду ТС. Не забывайте, что сталь это вам не полимерные трубы, чтобы их dn по наружному диаметру писать.


Ну так посмотрите. В пятой строке что написано?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Не нужно мешать мух с котлетами! А ПОЛЬСКИЕ Sankom'овские программы у нас уже в гораздо большем авторитете, чем РОССИЙСКИЕ ГОСТы, что ли? Это раз.
А два: ТС явно же указал, что труба по ГОСТ 10704, в котором обозначение через НАРУЖНЫЙ диаметр, наверное, ещё Ленин утверждал, и с тех пор глобально ничего не менялось.
Ну и три: почему Вы решили из всех диаметров в выложенной таблице привязаться именно к dn? остальные-то чем хуже?

Цитата(Mira15.12 @ 19.8.2026, 10:44) *
Добрый день! Подскажите,пожалуйста,человеку,который не особо понимает в отоплении здания. Есть проект, где в системе отопления применен участок электросварной трубы по ГОСТ 10704 диаметром 32х2,5. У поставщиков нет такой трубы в наличии,и заказчик просит поменять электросварную трубу на ВГП Ду 25х3,2 по ГОСТ 3262.Возможна ли такая замена?

Оформляйте соглашение о замене трубы с Заказчиком (и проектировщиком, если есть авторский надзор) и смело меняйте трубу.
П.С. Вообще не помню на практике, чтобы в отоплении/водоснабжении применяли ЭС трубу диаметром ниже 57 (Ду50 для особо упрямых).
Смит
Цитата(Inchin @ 25.8.2026, 10:17) *
Удельное падение ц.давления и скорость станет больше, и гидросопротивление тоже.

Мало того, что больше станет удельное падение давления и гидросопротивление, но ещё вырастут и потери напора в м.с., а также по длине! wink.gif
SuperPashkin
Цитата(Смит @ 25.8.2026, 16:43) *
Мало того, что больше станет удельное падение давления и гидросопротивление, но ещё вырастут и потери напора в м.с., а также по длине! wink.gif

Гениально! Это как сказать "повысятся и цена, и стоимость на товар, а также ещё и денег нужно будет больше оставить на кассе и на карточке циферки уменьшатся".
ИОВ
Цитата(SuperPashkin @ 25.8.2026, 15:54) *
Гениально! ...

Полагаю, Вы не поняли - это было ироническое продолжение цепочки "масло масляное" от Inchin. smile.gif
SuperPashkin
Цитата(ИОВ @ 25.8.2026, 17:37) *
Полагаю, Вы не поняли - это было ироническое продолжение цепочки "масло масляное" от Inchin. smile.gif

Пардон. Да, не понял)