Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Противодавление для предохранительного клапана на сценарий теплового расширения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Технологические жидкости и газы
pyromaniac_92
Добрый день! Прошу помочь со следующим вопросом. На трубопроводе выхода от емкости хранения СУГ для защиты от теплового расширения предусматривается предохранительный клапан (на участке, который может быть отсечен арматурой с обеих сторон). Сброс направляется в то же трубопровод, но за задвижку.
Прошу уточнить, требуется ли компенсировать статическое противодавление при выборе ПК (противодавление принять как рабочее давление в емкости) ? Но в таком случае, клапан будет открываться при нормальном протекании процесса. А если не компенсировать, тогда требуется брать сильфонный ПК?
При расчете площади седла клапана какое противодавление (Р2) за клапаном принимать?
Принципиальную схему для понимания прикладываю.
tanata
Уточните:
1) предусмотрен ли предохранительный клапан на емкости СУГ и какое давление срабатывания этого ПК?
2) какое давление срабатывания Вы предусматриваете для перепускного предохранительного клапана, установленного на трубопроводе всаса насоса СУГ?
3) при необходимости опорожнения емкости СУГ или насоса СУГ куда предусматривается сброс оставшегося в системе продукта: в факельный сепаратор, в систему опорожнения, дегазатор сообщенный с факельной системой, или в другую закрытую систему? и почему сброс от перепускного предохранительного клапана на трубопроводе не направить в жидкостной трубопровод, связанный с этими аппаратами (факельный сепаратор, система опорожнения)? Например, после остановки насоса СУГ оставшийся в насосе и трубопроводах продукт необходимо сдуть и удалить в закрытую систему (почему туда же не направить сброс от перепускного пред.клапана на труб-де?).
4) Вас не смущает, что парожидкостной сброс от перепускного предохранительного клапана направляется в начальную точку линии всаса?
5) для того чтобы сброс от перепускного клапана был возможен необходимо чтобы давление открытия этого клапана было выше чем давление в системе куда направляется сброс. В Вашей схеме давление открытия перепускного клапана потенциально может оказаться выше давления открытия ПК емкости СУГ (например, в момент, когда давление в емкости СУГ повышается до давления открытия ПК емкости плюс к нему добавляется гидростатическое давление столба жидкости от максим.уровня СУГ до точки возврата сброса от перепускного клапана).
shvet
На самом деле, если копнуть глубже, вопрос сложный и простого ответа нет. Ниже ответ из расчёта:
(1) на тепловое расширение жидкости без вскипания и при этом
(2) с теплопритоком только из окружающей среды (например без подогрева).

1/ Сильфон лишний, ставят обычную пружину без ничего.
2/ Предклапан не считают (в смысле пропускную способность), выбирают по номиналу.
3/ Настройку пружины тоже принимают, чаще встречал как разницу между:
расчётное давление трубопровода по трубоклассу минус макс давление в приёмном аппарате при нормальном режиме плюс поправка на разницу столбов жидкости

Например
трубопровод PN16 по трубоклассу рассчитан на давление 16 бари, в резервуаре СУГ в газовом пространстве давление регулируется в диапазоне от 10 до 0,1 бари
значит пружину настроить на перепад 16 - 10 = 6 бар

PS
По ссылке подборка материала на тему, если остались вопросы задавайте
pyromaniac_92
Цитата(tanata @ 23.8.2026, 2:47) *
Уточните:
1) предусмотрен ли предохранительный клапан на емкости СУГ и какое давление срабатывания этого ПК?
2) какое давление срабатывания Вы предусматриваете для перепускного предохранительного клапана, установленного на трубопроводе всаса насоса СУГ?
3) при необходимости опорожнения емкости СУГ или насоса СУГ куда предусматривается сброс оставшегося в системе продукта: в факельный сепаратор, в систему опорожнения, дегазатор сообщенный с факельной системой, или в другую закрытую систему? и почему сброс от перепускного предохранительного клапана на трубопроводе не направить в жидкостной трубопровод, связанный с этими аппаратами (факельный сепаратор, система опорожнения)? Например, после остановки насоса СУГ оставшийся в насосе и трубопроводах продукт необходимо сдуть и удалить в закрытую систему (почему туда же не направить сброс от перепускного пред.клапана на труб-де?).
4) Вас не смущает, что парожидкостной сброс от перепускного предохранительного клапана направляется в начальную точку линии всаса?
5) для того чтобы сброс от перепускного клапана был возможен необходимо чтобы давление открытия этого клапана было выше чем давление в системе куда направляется сброс. В Вашей схеме давление открытия перепускного клапана потенциально может оказаться выше давления открытия ПК емкости СУГ (например, в момент, когда давление в емкости СУГ повышается до давления открытия ПК емкости плюс к нему добавляется гидростатическое давление столба жидкости от максим.уровня СУГ до точки возврата сброса от перепускного клапана).


1) Да, предусмотрен. Предварительно расчетное давление емкости 20 кгс, давление начала открытия тоже 20
2) Расчетное давление трубопровода всаса 20 кгс, давление начала открытия тоже 20
3) В факельный сепаратор. Сброс от перепускного предохранительного клапана направить в факельный сепаратор можно, но зачем тянуть труда трубу, если можно просто сделать сброс за задвижку
4) Здесь не понял, сброс направляется в участок между емкостью и коренной арматурой
pyromaniac_92
Цитата(shvet @ 23.8.2026, 17:14) *
На самом деле, если копнуть глубже, вопрос сложный и простого ответа нет. Ниже ответ из расчёта:
(1) на тепловое расширение жидкости без вскипания и при этом
(2) с теплопритоком только из окружающей среды (например без подогрева).

1/ Сильфон лишний, ставят обычную пружину без ничего.
2/ Предклапан не считают (в смысле пропускную способность), выбирают по номиналу.
3/ Настройку пружины тоже принимают, чаще встречал как разницу между:
расчётное давление трубопровода по трубоклассу минус макс давление в приёмном аппарате при нормальном режиме плюс поправка на разницу столбов жидкости

Например
трубопровод PN16 по трубоклассу рассчитан на давление 16 бари, в резервуаре СУГ в газовом пространстве давление регулируется в диапазоне от 10 до 0,1 бари
значит пружину настроить на перепад 16 - 10 = 6 бар

PS
По ссылке подборка материала на тему, если остались вопросы задавайте


Спасибо за советы и подборку.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2026 IPS, Inc.