Цитата(starmos @ 19.8.2026, 19:00)

Не в первый раз сталкиваюсь с тем, что реакция на этот термостат (в заголовке) прописана в контроллере даже в Летнем режиме. Есть какие-то соображения, почему это так нужно? Просто у нас на объекте нередко бывает так, что калорифер порвался (от старости в том числе), его демонтировали, на ремонт/новый пока ещё деньги дадут, а термостат этот естественно отключили/оторвали. Но летом-то установку можно же использовать. Так почему бы мне просто в программе не отключить этот датчик в режиме Лето? Или почему-то не стоит это делать? Прошу совета на этот счёт.
Вот уж от кого не ожидал такой вопрос.
Цитата(инж323 @ 19.8.2026, 21:48)

Не трогайте вы его. Надежнейшая и дуракоупорная система защиты, безотказная.
Люто плюсую.
В работающей вентустановке этот термостат защитит от разморозки в случае:
- забыли перевести установку в режим Зима (в случае ручного переключения),
- не перевели установку в режим Зима ("надо воздух по-прохладней"),
- сломался датчик наружной температуры,
- сломался датчик обратки,
- не плотно закрыты жалюзи,
- недостаточно теплоносителя.
Мы же Автоматизацией занимаемся, а не а бы чем.
А Ваша вентустановка после демонтажа калорифера и не вентустановка уже, а канальный вентилятор...
И надежно замкнуть контакты термостата (именно термостата, а не датчика) - не проблема,
если считаете, что он не нужен.