Доброго дня. Прошу особо не материться. Создаю вторую тему в попытке разобраться как говорится « от и до». Имеем систему трубопровода пожаротушения с пеногенераторами на конце. Для работы пеногенераторов требуется давление 0,9 МПа (90 м) и расход 200 м3/ч. На входе в насос имеем 0,2 МПа (20 м), геодезическая высота подьема 10 м, гидравлические потери сети 25 м. Получается нам необходим насос с рабочей точкой Q= 200 м3/ч, Н= 10+25+(90-20/9,8*1000)=105 м. Объясните мне пожалуйста, изменится ли рабочая точка работы насоса, если на всасе повысится давление до 0,6 МПа. График системы поменяется, или рабочая точка останется прежней, насос также будет качать 200 кубов с напором 105 м, но давление у пеногенераторов возрастет на величину увеличившегося давления на всасе , итого у пеногенераторов давление будет 1,45 МПа.

И ещё вопрос, может ли кто-нибудь поделиться книгой Турк, насосные станции 2-е издание , 1961 г. Спасибо