Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Погодозависимая автоматика котельных
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Гость_Андрей
Всем добрый день.
У меня копрос по способам погодозависимого атоматического управления температурой отопления в котельных, где изначально такового вообще не предусматривалось.
Т. е. стоит где то в поле котельная, которая отапливает деревню. Температура отопления задеется контактным термоcтатом на котле. (котел Teledyne Laars) При изменении температуры на улице приходится постоянно менять задание, что не очень удобно в связи с удаленностью объекта.
Нужен погодозависимый контроллер, недорогой и такой, чтобы делать минумум переделок в котельной. Не хотелось бы ставить трехходовые.
Котлом можно управлять отключая питание, либо размыкая контакты собственного термостата.

У кого есть на примете такой контроллер, прошу помочь.
Сергей Долганов
LOGO! или любое другое программируемое реле.
vladun
Коллега, так у Того самого теледайна-лаарса есть такой контроллер, и ставить трехходовой на такую систему (если конечно контур один) просто преступление ибо самым важным преимуществом таких котлов (ведь имеются ввиду гидронники ?) является нечувствительность не только к температурным показателям теплоносителя , но и кстати, к его химсоставу, не боятся конденсации (медный теплообменник из оребренных труб...
А вообще любой котроллер... с релейными ( или если у вас модулирующая горелка, что является стандартом на больших мощностях, то с аналоговым) выходами (один или два , в зав-ти от кол-ва ступеней...
Lex
Цитата
А вообще любой котроллер... с релейными ( или если у вас модулирующая горелка, что является стандартом на больших мощностях, то с аналоговым) выходами (один или два , в зав-ти от кол-ва ступеней...

ну и соответсвенно с возможностью удаленного управления: модем, GPRS, проводной интернет...
Сергей Долганов
Цитата
ну и соответсвенно с возможностью удаленного управления: модем, GPRS, проводной интернет...

...стоимостью привышающей полную стоимость котельной laugh.gif
zeman
Цитата(vladun @ Mar 13 2007, 14:35 )
ставить трехходовой на такую систему (если конечно контур один) просто преступление ибо самым важным преимуществом таких котлов (ведь имеются ввиду гидронники ?) является нечувствительность не только к температурным показателям теплоносителя , но и кстати, к его химсоставу, не боятся конденсации (медный теплообменник из оребренных труб...

Вот не знал, что трехходовой клапан предназначен для решения всех вышеперечисленных проблем. blink.gif
vladun
Lex
Не понял причем тут модем и проч ?
Но если и так , то ЕСЛ300 и модем сименсоид GSM... софт даже у меня есть.. wink.gif
zeman
давайте не будем юродствовать, а ?
имеется ввиду смеситель не нужем ибо данный котел является проточным водонагревателем (около 35 литров воды на 1МВт (или 1Гигу, вот не помню) ), поэтому скорость\качество регулирования будут не хуже, чем с трехходовиком, а нечувствительность к температуре обратки и позволяет управлять таким котлом, не оглядываясь на последнюю...

Добавлено - 15:27
Цитата
стоимостью привышающей полную стоимость котельной 

да нет я тут прикинул если ЕСЛ - 400 Евро + GSM от семеныча где-то 250-350 Евро вот и ФСЕ... !!!
Lex
To vladun
Цитата
Не понял причем тут модем и проч ?

ну так чел же написал:
Цитата
Т. е. стоит где то в поле котельная, которая отапливает деревню. Температура отопления задеется контактным термоcтатом на котле. (котел Teledyne Laars) При изменении температуры на улице приходится постоянно менять задание, что не очень удобно в связи с удаленностью объекта.


хотя, пожалуй да...
я купился на слова "удаленность объекта"
видимо можно обойтись просто автономным регулятором...
vladun
Lex
... да-да эту функцию и берет на себя погодозависимый рег-р...
Гость_Андрей
Идей конечно много...
Но городить систему с микроконтроллерами, GPRS связью... или управлением по инету просто незачем... да и кому охото на такое регулирование тратить большие деньги... у бабушек пенсии не очень большие.

Овен выпускает контроллеры ТРМ32 для погодозависимого управления отоплением и ГВС. Но вся проблема в том, что они идеально работают с системами, где температурой управлять можно посредством трехходового (четырехходового) смесителя. То есть он подает управляющие импульсы больше/меньше непосредственно на исполнительный механизм.

На данной котельной существует 1 или 2 котла, что не сильно принципиально, включенных по классической схеме. Т. е. задатчиком на котле выставляется температура на выходе котла и следовательно в магистрале отопления. При колебаниях температуры наружного воздуха "дядя Вася" меняет уставку на задатчике котла.

На городской котельной работает система Дэконт которая при необходимости включает и выключает питание котла, обеспечивая тем самым заданную температуру в магистрале. На котле при этом ставиться уставка близкая к максимальной. Эта ситема слишком дорога. (около 50 тыс против 5 тыс.)

Нужен аналог ТРМ32 только с возможностью управления нагревателем типа "кипятильник". Т. е. вкл/выкл.
Кроме регулирования температуры больше требований к контроллеру НЕТ!
Alex_
Цитата
На данной котельной существует 1 или 2 котла, что не сильно принципиально,

Ну здесь Вы неправы.
Если управление одним котлом, то Вам же наменули:
Danfoss ECL 100. Вместе с датчиками в 400EUR уложитесь. clap.gif clap.gif Смотрите на их сайте...
Для двух котлов у Данфоссса ничего бюджетного, вроде, нет.
Ищите другие контроллеры. Все уже давно придумано и все есть!!!
tiptop
Случано наткнулся на эту тему, решил дописАть...

Цитата(Гость_Андрей @ 15.3.2007, 17:39) *
Нужен аналог ТРМ32 только с возможностью управления нагревателем типа "кипятильник". Т. е. вкл/выкл.


Таким аналогом может быть "измеритель-регулятор 2ТРМ1".
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.