zova
Господа, тема поднимается часто, почитал, но почему-то никто не выложил никаких графиков измерений, расчётов, ссылок на нормативку. Только бла-бла-бла. Это моя скромная попытка заполнить пробел.

Вот график с двумя участками тактования.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

А это то какие температуры в доме обычно.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Поскольку формат форума не предусматривает длинные монологи, то подробнее тут (ссылка).
Мне интересны были бы расчёты, чтобы понимать насколько система далека от неприятного явления.
Может быть эти расчёты есть в каких-то нормативных документах.
Inchin
Цитата(zova @ 10.10.2026, 8:43) *
Господа, тема поднимается часто, почитал, но почему-то никто не выложил никаких графиков измерений, расчётов, ссылок на нормативку. Только бла-бла-бла. Это моя скромная попытка заполнить пробел.

Вот график с двумя участками тактования.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

А это то какие температуры в доме обычно.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Поскольку формат форума не предусматривает длинные монологи, то подробнее тут (ссылка).
Мне интересны были бы расчёты, чтобы понимать насколько система далека от неприятного явления.
Может быть эти расчёты есть в каких-то нормативных документах.

Какие нужны расчеты? Если котел не может давать не больше мощность, чем потребляет система - то котел будет тактовать. Котел может давать минимум 9 кВт, а система потребляет 4. Вот и весь пример.
В чем проблема? Что хотите? Ставьте комнатный термостат. конденсатный котел, начните с настройки газового модулятора в котле, с большой долей вероятности он у вас не настроен.
LordN
увеличивайте емкость системы - частота будет расти. минимальная емкость 15-20л/кВт даст время цикла не менее шести минут.
подробности в темах о минимальной емкости систем для чиллера гоп-стоп.
zova
Цитата(LordN @ 10.10.2026, 14:17) *
увеличивайте емкость системы - частота будет расти. минимальная емкость 15-20л/кВт даст время цикла не менее шести минут.
подробности в темах о минимальной емкости систем для чиллера гоп-стоп.

Посчитал объём теплоносителя в моей системе отопления, примерно 20 литров. И, как Вы можете видеть, тактования нет. Периодичность включения котла около 40 минут даже когда на улице около 10 градусов. Наверное эта цифра 15-20 л/кВт неправильная ?

Те два участка тактования это я специально вызвал тактование неправильной настройкой, чтобы посмотреть как это выглядит со стороны измерений.
Смит
Да, вопрос в соотношении тепловых потоков (мощностей).
Ваш покорный слуга сделал прикидку в Экселе времени непрерывной работы горелки для того случая, когда её включает реле температуры внутреннего воздуха:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

А что касается слов "тактование газового котла существенно снижает срок его службы", то это -
Цитата(zova @ 10.10.2026, 8:43) *
Только бла-бла-бла.
LordN
Цитата(zova @ 10.10.2026, 23:18) *
Посчитал объём теплоносителя в моей системе отопления, примерно 20 литров. И, как Вы можете видеть, тактования нет. Периодичность включения котла около 40 минут даже когда на улице около 10 градусов. Наверное эта цифра 15-20 л/кВт неправильная ?

Те два участка тактования это я специально вызвал тактование неправильной настройкой, чтобы посмотреть как это выглядит со стороны измерений.

да, ошибочка с моей стороны, указанная минималка - это для дельта Т 5°К
для дельты в 25°К в пять раз меньше.
Гризли
Цитата(Смит @ 11.10.2026, 13:48) *
А что касается слов "тактование газового котла существенно снижает срок его службы", то это -


Я бы не говорил это так уверенно.

Срок службы газовой арматуры снижается из-за увеличения числа циклов. Мембраны, пружины, седла все это изнашивается механически. Электроомагнитные клапана горят из-за импульсов тока.
У больших промышленных горелок выходят из строя сервоприводы, тяги, их втулки.

Соединения трубок в котле и теплообменики начинают течь из-за постоянных перепадов нагрев/охлаждение.

Тактование это плохо.

Смит

Похожая тема 2019 года: Отопление Квартиры котлом
инж323
Цитата(LordN @ 11.10.2026, 14:31) *
да, ошибочка с моей стороны, указанная минималка - это для дельта Т 5°К
для дельты в 25°К в пять раз меньше.

Так в исходнике ж и звучало, что "для систем холодоснабжения" это сразу и понятно какая дельта по Т и что в СО иной перепад.

А с "не вредностью" частых циклов вкл\выкл... чудес не бывает. Вредит, даже РДешкам.
zova
Дополнил статью расчётом и отсылками к нормативке. По-минимуму, только то что связано со временем.
zova
Проект выложил там же, ссылка в конце статьи.
Александр_РусИнтерм
Кроме ёмкости системы, тактование снимают и выбором горелки. Двухступенчатая разжигается на первой ступени и при малой нагрузке на ней и работает, вторая включается по термостату второй ступени. Модулируемая плавно ходит между минимумом и максимумом и держит заданную температуру воды. Пусков меньше, а значит, меньше износ клапанов и сервопривода, о котором писали выше. На котельной с переменной нагрузкой одноступенчатая обходится дешевле только при покупке.
Inchin
Цитата(RaisKazikhanov @ 5.11.2026, 17:39) *
Для одноэтажного дома из газобетона 300 мм критична кладка на тонкошовный клей без мостиков холода по перемычкам и армопоясу. Основные узкие места по теплопотерям — сам армопояс, оконные откосы и узел примыкания стены к плите. Наружную отделку важно делать паропроницаемой, чтобы влага спокойно выходила из блока наружу. Теплотехнический расчёт под свой регион удобно сверить по СП 50.13330 (Тепловая защита зданий).

С уважением, Раис Казиханов, «Комфортная жизнь».


Основные потери это окна с неэнергосберегающими стеклопакетами и неутепленная отмостка.
инж323
Да даже с двузонными горелками- сравнить нагрузки зимой, когда толпа хозяев и гостей и еще и в душ пошли многие из приехавших и летом, когда тот же банкет где то в городе, а в доме одна баушка старенькая спит и лишь циркуляция ГВС подпахивает порой. Не уложится так. Расчет подогнать можно, а в реале тактования не избежать. Не выходит, диапазон очень большой. Или совсем отделять гвс котел от отопительных, отдельными контурами совсем.