Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Удаление дыма из коридора
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
cincadze-d
Здравствуйте!

Предположим, у меня есть длинный прямой коридор длиной 90 м. Согласно СП 7, в нём нужно предусмотреть два дымоприёмных устройства (решётки с демпфером). Нужно ли рассматривать их как две отдельные зоны дымоудаления или выполнить один общий расчёт и просто разделить его на две части?

Второй вариант кажется мне неверным: трудно представить, что дым будет перемещаться на расстояние 45 м. Какой подход вы рекомендуете? Следует ли рассчитывать для одного коридора два независимых очага пожара или принять один очаг и арифметически разделить расчёт на две части?

Также подскажите, пожалуйста: допустимо ли не учитывать пункт 3.2.1 ВНИИПО, если расчётная высота слоя, свободного от дыма, получается очень маленькой из-за того, что высота этажей в основном составляет 3 м?

Заранее спасибо.
zhenekk
Так-то коридора длиннее 60 метров не может быть.
Дядьваня
Скорее всего ошибка архитектора - не должно быть коридора больше 60 м не разделенного противопожарной дверью. Если не учитывать п 3.2.1 то как считать температуру дымовых газов?
cincadze-d
Цитата(zhenekk @ 21.10.2026, 11:56) *
Так-то коридора длиннее 60 метров не может быть.


Большое спасибо за ответ, я свяжусь с архитектором. Однако вопрос остаётся прежним: допустим, у меня коридор длиной 60 м. Как и в предыдущем сообщении, как вы считаете, как правильно решить этот вопрос?

Цитата(Дядьваня @ 21.10.2026, 12:00) *
Скорее всего ошибка архитектора - не должно быть коридора больше 60 м не разделенного противопожарной дверью. Если не учитывать п 3.2.1 то как считать температуру дымовых газов?


В большинстве случаев высота коридора составляет 3 м. При расчёте по этому пункту высота зоны, свободной от дыма, получается 1,5 м. Вы не согласны, что это очень мало?
Можно ли не применять условие (0,5 ≤ hₛₘ/h ≤ 0,6), а задать фактическую высоту, например 2,5 м? Я понимаю, что это существенно повлияет на расчёт, но не могу разобраться: как взрослый человек сможет передвигаться при высоте свободной от дыма зоны всего 1,5 м?
zhenekk
Применять по методичке - 0,5 ≤ hₛₘ/h ≤ 0,6.
В коридор дым выходит из какого-то помещения, высота двери +/- 2 метра. Т.е. дым уже будет ниже двери.
cincadze-d
Большое спасибо, теперь понятно. Не могли бы вы также ответить на вопрос по коридору? Например, у меня коридор длиной 56 м и площадью 113 м². С учётом потерь расчётный расход дымоудаления для одного этажа составляет 18 000 м³/ч. Нужно ли просто разделить это значение пополам и распределить между двумя дымоприёмными устройствами?

То есть установить два дымоприёмных клапана, рассчитав расход через каждый по 9 000 м³/ч?
Alex-kv-iii
Цитата(cincadze-d @ 21.10.2026, 10:48) *
Здравствуйте!

Предположим, у меня есть длинный прямой коридор длиной 90 м. Согласно СП 7, в нём нужно предусмотреть два дымоприёмных устройства (решётки с демпфером). Нужно ли рассматривать их как две отдельные зоны дымоудаления или выполнить один общий расчёт и просто разделить его на две части?


Вам нужно не предусмотреть, а рассчитать количество дымоприёмных устройств. Согласно приложения Е СП 7.13130. И вот когда Вы начнёте делать данный расчёт у Вас автоматически отпадёт желание поднимать высоту дымового слоя выше указанного в выражении из методических рекомендаций, а именно 0,5 ≤ hₛₘ/h ≤ 0,6.

Кроме того использование условия 0,5 ≤ hₛₘ/h ≤ 0,6 является обязательным, если Вы пытаетесь в своих расчётах использовать формулу для определения усреднённой температуры дымового слоя в коридоре из тех же методических рекомендаций.
Alex-kv-iii
Цитата(cincadze-d @ 21.10.2026, 12:22) *
Большое спасибо, теперь понятно. Не могли бы вы также ответить на вопрос по коридору? Например, у меня коридор длиной 56 м и площадью 113 м². С учётом потерь расчётный расход дымоудаления для одного этажа составляет 18 000 м³/ч. Нужно ли просто разделить это значение пополам и распределить между двумя дымоприёмными устройствами?

То есть установить два дымоприёмных клапана, рассчитав расход через каждый по 9 000 м³/ч?


Поскольку коридор у Вас один Вы делите полученный в результате расчёта расход равномерно между всеми дымоприёмными устройствами.
Количество дымоприёмных устройств как я писал выше определяем согласно приложения Е СП 7.13130.
cincadze-d
Посмотрите, пожалуйста, как расположены дымоприёмные устройства: на PDF они отмечены красными прямоугольниками. Расстояние между ними — 44 м, а расход через каждое составляет ровно половину общего расчётного расхода, полученную простым арифметическим делением пополам.

Насколько корректно такое решение? Считаете ли вы его правильным? Ведь дыму приходится проходить значительное расстояние, поскольку в непосредственной близости от очага пожара удаляется только половина требуемого расхода.
cincadze-d
Цитата(Alex-kv-iii @ 21.10.2026, 14:29) *
Поскольку коридор у Вас один Вы делите полученный в результате расчёта расход равномерно между всеми дымоприёмными устройствами.
Количество дымоприёмных устройств как я писал выше определяем согласно приложения Е СП 7.13130.

А если согласно Приложению Е требуется один дымоприёмник, но из-за длины коридора фактически необходимо установить два?

Цитата(cincadze-d @ 21.10.2026, 14:51) *
А если согласно Приложению Е требуется один дымоприёмник, но из-за длины коридора фактически необходимо установить два?


Просто я считаю, что 45 м — это слишком большое расстояние, которое дыму приходится преодолевать. Хотелось бы узнать, согласны ли вы со мной.
zhenekk
Вы не Гефест, чтобы думать за дым. Тут за вас уже в нормативе продумали.
Alex-kv-iii
Цитата(cincadze-d @ 21.10.2026, 13:53) *
А если согласно Приложению Е требуется один дымоприёмник, но из-за длины коридора фактически необходимо установить два?


Выполняя расчёт по приложению Е Вы получаете минимально необходимое количество дымоприёмных устройств. Больше можно, меньше нельзя. Естественно если исходя из длины коридора Вам необходимо два устройства согласно п.7.8 СП7, то ставите два. Т.е. принимаете вариант с большим количеством.

На Ваших планах дымоприёмные устройства расположены вертикально. И высотой 700 мм. При высоте коридора 3м меня терзают смутные сомнения , что после расчёта по приложению Е у вас получится один дымоприёмник.
cincadze-d
Большое спасибо за уделённое время! Вы мне очень помогли!
ИОВ
Цитата(cincadze-d @ 21.10.2026, 12:22) *
С учётом потерь расчётный расход дымоудаления для одного этажа составляет 18 000 м³/ч.

О каких потерях для одного этажа речь?
NOVIK_N
Цитата(Alex-kv-iii @ 21.10.2026, 15:40) *
Выполняя расчёт по приложению Е Вы получаете минимально необходимое количество дымоприёмных устройств. Больше можно, меньше нельзя.

Не понимаю, зачем тратить так много усилий на преодоление нормативного недоразумения, допущенного в изм. 3. Оно появилось вследствие юридической небрежности - заменили глагол "допускается" на "необходимо". В проекте изм. 4 СП 7 эту ошибку исправили.

Разве никогда не приходилось проектировать по индульгенциям ВНИИПО, или эксперты не воспринимают физические реалии процессов, когда в коридоре при закрытых дверях эвакуационных выходов стратификации нет и по экспериментальным данным ВНИИПО полувековой давности она формируется в течении 15 минут развития пожара при постоянно открытой двери эвакуационного выхода.

Если допустить, что проблема с несколькими дымоприемными отверстиями в коридоре в принципе безболезненно преодолима, то остаются вопросы по остальным аспектам проектирования приточно-вытяжной СПДВ коридора. Получаем ли мы в итоге работоспособную систему?

Отвечая на этот вопрос без усложненного анализа, можно рассмотреть выход из коридора в обычную ЛК или через тамбур наружу (п. 7.2 "в" СП 7). При расчете компенсации в условиях развившегося пожара получаем объемный расход подачи воздуха в коридор на 25-50 % меньше расхода вытяжного вентилятора. При такой подаче воздуха в условиях ПНР, перепад давления на двери эвакуационного выхода будет очевидно больше 150 Па. Значит подачу воздуха надо делать больше расчетной и по мере развития пожара снижать её до расчетной величины для сохранения уровня разрежения коридора.

О том как это сделать, к сожалению, большинство проектировщиков не задумываются.
cincadze-d
Цитата(NOVIK_N @ 22.10.2026, 18:41) *
Не понимаю, зачем тратить так много усилий на преодоление нормативного недоразумения, допущенного в изм. 3. Оно появилось вследствие юридической небрежности - заменили глагол "допускается" на "необходимо". В проекте изм. 4 СП 7 эту ошибку исправили.

Разве никогда не приходилось проектировать по индульгенциям ВНИИПО, или эксперты не воспринимают физические реалии процессов, когда в коридоре при закрытых дверях эвакуационных выходов стратификации нет и по экспериментальным данным ВНИИПО полувековой давности она формируется в течении 15 минут развития пожара при постоянно открытой двери эвакуационного выхода.

Если допустить, что проблема с несколькими дымоприемными отверстиями в коридоре в принципе безболезненно преодолима, то остаются вопросы по остальным аспектам проектирования приточно-вытяжной СПДВ коридора. Получаем ли мы в итоге работоспособную систему?

Отвечая на этот вопрос без усложненного анализа, можно рассмотреть выход из коридора в обычную ЛК или через тамбур наружу (п. 7.2 "в" СП 7). При расчете компенсации в условиях развившегося пожара получаем объемный расход подачи воздуха в коридор на 25-50 % меньше расхода вытяжного вентилятора. При такой подаче воздуха в условиях ПНР, перепад давления на двери эвакуационного выхода будет очевидно больше 150 Па. Значит подачу воздуха надо делать больше расчетной и по мере развития пожара снижать её до расчетной величины для сохранения уровня разрежения коридора.

О том как это сделать, к сожалению, большинство проектировщиков не задумываются.


Очень интересное мнение, спасибо.

Можем ли мы обсудить, как технически реализовать такое решение?
NOVIK_N
Цитата(cincadze-d @ 23.10.2026, 8:30) *
... интересное мнение... Можем ли мы обсудить, как технически реализовать такое решение?

Пожалуйста. Только это не мнение, а констатация условий текущего проектирования, о которых знают все опытные проектировщики, но избегают это обсуждать, продолжая штамповать неработоспособные системы.

cincadze-d
Цитата(NOVIK_N @ 23.10.2026, 10:54) *
Пожалуйста. Только это не мнение, а констатация условий текущего проектирования, о которых знают все опытные проектировщики, но избегают это обсуждать, продолжая штамповать неработоспособные системы.


Да, понятно. Однако мой вопрос заключается в другом: прошу вас, как опытного инженера, высказать своё мнение о том, как это можно реализовать на практике.
NOVIK_N
Цитата(cincadze-d @ 23.10.2026, 10:36) *
как это можно реализовать на практике

Так просто не расскажешь. Аэрдин готовит большой круглый стол, который, надеюсь, пройдет в ноябре.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2026 IPS, Inc.