нет измерения уровня и давления, отбора пробы, предохранительного клапана, огнепреградителя
Цитата
80. Объекты сбора, подготовки и транспортирования нефти, газа и газового конденсата оснащаются:
...
системой автоматического контроля положения уровня жидкости и давления в ... резервуарах;
...
1013. Резервуары должны быть оснащены: дыхательными клапанами, предохранительными клапанами, огнепреградителями, уровнемерами, пробоотборниками, сигнализаторами уровня, устройствами для предотвращения слива (хлопушами), приемо-раздаточными патрубками, зачистным патрубком, вентиляционными патрубками, люками (люк световой, люк замерный) в соответствии с проектной документацией и технологическим регламентом на данный ОПО.
нет клапанов защиты от теплового расширения
Цитата
1020. Одновременное автоматическое переключение задвижек в резервуарном парке разрешается только при условии защиты трубопроводов от превышения давления.