Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Технологическая схема РВС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Технологические жидкости и газы
jenja88
Добрый день, просьба рассмотреть данную принципиальную схему на работоспособность. Есть существующий РВС, нужно выполнить проектирование дополнительного РВС на 2000, с учетом уже существующих сетей.
shvet
1/ Если сущ РВС работоспособен и устраивает, то второй идентичный РВС обвязанный идентично ничего не поменяет. Добавление второго РВС хуже не сделает.
2/ Нет корренных задвижек и поворотных заглушек, длинные застойные участки коллекторов, много участков, которые не дренируются по одиночке. Но это вкусовщина.
3/ Почему из одного резервуара есть откачка воды, а из другого только дренаж.
4/ Это форум общестроя, в основном здесь собираются ОВиК. Здесь не обсуждают промысел, оставьте надежды на конструктивную дискуссию.
pyromaniac_92
В соответствии с ФНиП Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов
107. Запорные устройства, установленные непосредственно у резервуара, должны дублироваться установкой запорных устройств на технологических трубопроводах вне обвалования.
Узлы задвижек вне обвалования должны обеспечивать необходимые технологические переключения, а также возможность надежного отключения каждого резервуара. Применение арматуры с дистанционным управлением (электро-, пневмо- или гидроприводной) определяется условиями технологического процесса перекачки с обоснованием в проектной документации (документации на техническое перевооружение).

По схеме нельзя отключить отдельно каждый резервуар задвижками вне обвалования, только сразу два.
shvet
нет измерения уровня и давления, отбора пробы, предохранительного клапана, огнепреградителя
Цитата
80. Объекты сбора, подготовки и транспортирования нефти, газа и газового конденсата оснащаются:
...
системой автоматического контроля положения уровня жидкости и давления в ... резервуарах;
...
1013. Резервуары должны быть оснащены: дыхательными клапанами, предохранительными клапанами, огнепреградителями, уровнемерами, пробоотборниками, сигнализаторами уровня, устройствами для предотвращения слива (хлопушами), приемо-раздаточными патрубками, зачистным патрубком, вентиляционными патрубками, люками (люк световой, люк замерный) в соответствии с проектной документацией и технологическим регламентом на данный ОПО.


нет клапанов защиты от теплового расширения
Цитата
1020. Одновременное автоматическое переключение задвижек в резервуарном парке разрешается только при условии защиты трубопроводов от превышения давления.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2026 IPS, Inc.