Доброго времени суток уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, трубопровод безнапорной канализации запроектирован выше глубины промерзания, заложена теплоизоляция и греющий кабель.
ВНИМАНИЕ ВОПРОС!
Как греющий кабель проходит транзитом через колодец? он его огибает снаружи или идёт в лотке внутри колодца или просто болтается в колодце над лотком? Подскажите пожалуйста, если есть фото/видео материалы буду очень рад
Цитата(Rendin @ 11.11.2026, 9:25)

трубопровод безнапорной канализации запроектирован выше глубины промерзания, заложена теплоизоляция и греющий кабель.
Самотек и прокладывается выше промерзания. Сначала надо уточнить, точно ли нужно греть)
кабель снаружи трубы.
под теплоизоляцией.
после входа в колодец - по стенке, лучше максимально под крышку.
потом опуск до выхода и опять вдоль трубы.
Если будет просто висеть, на нем налипнет всякая нехорошесть. Может просто оборваться под весом этого.
Вопрос: как соединить кабель от одной трубы с кабелем на второй трубе, если труба с завода в ППУ изоляции с грейкой? тогда перемычка простым кабелем, с герметичной термоусадкой
Если труба-кабель-изоляция монтаж по месту, тогда вопрос снят.
закладывать лучше два кабеля. Основной и резервный.