Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Мосгосэкспертиза — изоляция vs тушение мест электромобилей: что требуют на практике?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
IgorVV
Коллеги, кто проходил экспертизу в Москве, подскажите по практике, у нас возник внутренний спор по трактованию нормативных документов:

Позиция А: достаточно изолировать группу мест одним из способов по СП 551 (перегородки EI 45 / шторы / дренчерные завесы / спринклеры по периметру группы) - тушить спринклерами сами парковочные места не надо, т.к. вода плохо взаимодействует с литиевыми аккумуляторами

Позиция Б: изоляции недостаточно — нужно тушить каждое место спринклерами внутри группы (по СП 113 п. 6.2.30 — для мест с зарядкой), то есть одно из мероприятий СП 551 + спринклеры по 3-ей группе в зоне парковки электромобилей и гибридов.

Кто реально проходил Мосгосэкспертизу — какую позицию продавливают эксперты и на какие пункты ссылаются в замечаниях?
Ferdipendoz
Цитата(IgorVV @ 23.11.2026, 13:15) *
Коллеги, кто проходил экспертизу в Москве, подскажите по практике, у нас возник внутренний спор по трактованию нормативных документов:

Позиция А: достаточно изолировать группу мест одним из способов по СП 551 (перегородки EI 45 / шторы / дренчерные завесы / спринклеры по периметру группы) - тушить спринклерами сами парковочные места не надо, т.к. вода плохо взаимодействует с литиевыми аккумуляторами

Позиция Б: изоляции недостаточно — нужно тушить каждое место спринклерами внутри группы (по СП 113 п. 6.2.30 — для мест с зарядкой), то есть одно из мероприятий СП 551 + спринклеры по 3-ей группе в зоне парковки электромобилей и гибридов.

Кто реально проходил Мосгосэкспертизу — какую позицию продавливают эксперты и на какие пункты ссылаются в замечаниях?

так из СП 113 исключили весь подраздел 6.2 в 4 изме, нет больше п.6.2.30
IgorVV
Цитата(Ferdipendoz @ 23.11.2026, 13:50) *
так из СП 113 исключили весь подраздел 6.2 в 4 изме, нет больше п.6.2.30


Спасибо за утончение - но не понятен ответ по существу вопроса
ИОВ
Цитата(IgorVV @ 23.11.2026, 14:03) *
Спасибо за утончение - но не понятен ответ по существу вопроса

Почему же не понятен? Ведь аргументов за Ваш вариант Б уже просто нет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2026 IPS, Inc.