Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Зональное регулирование, алгоритм работы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Nick
Какие особенности возникаю при зональном регулирование, и какие есть способы регулирования, и какие существуют алгоритмы работы?

К примеру: Carrier Comfort Zone представляет собой систему с переменным расходом воздуха, но это отличное решении для загородных домов. Но такую систему нельзя применять для офисных помещений, так как расход должен быть постоянным.
huh.gif
Pavel
Цитата(Nick @ Aug 8 2005, 12:52 )
Какие особенности возникаю при зональном регулирование, и какие есть способы регулирования, и какие существуют алгоритмы работы?

К примеру: Carrier Comfort Zone представляет собой систему с переменным расходом воздуха, но это отличное решении для загородных домов. Но такую систему нельзя применять для офисных помещений, так как расход должен быть постоянным.
huh.gif

Обычно делают так:
1. кондиционер (или приточка) настраивается на 18С, и дует в общий канал.
2. доводчики (эл. калорифер) в каждом помещении доводят до заданой уставки.
Nick
Спасибо Pavel, я уж было, подумал, что здесь нет людей, кто бы мог ответить на данный вопрос. rolleyes.gif
Pavel
только обязательно нужно обратить внимание на то, чтобы в каждую ветку(комнаты) был требуемый расход воздуха!
Для этого нужно поставить датчики перепада давления около каждого калорифера и завести их в цепь управления эл. калориферов.
В противном случае вы рискуете, если расхода воздуха через эл.калорифер не будет, то... пожар.
LordN
Цитата(Pavel @ Aug 15 2005, 08:56 )
только обязательно нужно обратить внимание на то, чтобы в каждую ветку(комнаты) был требуемый расход воздуха!
Для этого нужно поставить датчики перепада давления около каждого калорифера и завести их в цепь управления эл. калориферов.
В противном случае вы рискуете, если расхода воздуха через эл.калорифер не будет, то... пожар.

эт не так делается...
в общем случае вы не с можете контролировать перепад давления на эл.нагр. - пример - нагреватель с ТЭНами. защита только по перегреву. и не забудьте про доохлаждение.
Nick
Цитата(Pavel @ Aug 15 2005, 05:56 )
только обязательно нужно обратить внимание на то, чтобы в каждую ветку(комнаты) был требуемый расход воздуха!
Для этого нужно поставить датчики перепада давления около каждого калорифера и завести их в цепь управления эл. калориферов.
В противном случае вы рискуете, если расхода воздуха через эл.калорифер не будет, то... пожар.

Есть и другой способ при котором не нужно эл.калориферов и соответственно дифманометров, догревать фанкойлом, притоком поддерживаем температуру 16-18С, а фанкойлами догреваем до температуры уставки 20-22С ^_^