Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Регулирование отопления.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Arabica
Совсем, конечно, дилетанский вопрос.
Но все же. Зачем отопление регулировать и по уличной температуре, и по комнатной?. Для чего это делается, если можно регулировать по комнатной?
tiptop
Что-то похожее уже рассматривалось...My Webpage
tgv
Цитата(Arabica @ Aug 26 2005, 13:48 )
Совсем, конечно, дилетанский вопрос.
Но все же. Зачем отопление регулировать и по уличной температуре, и по комнатной?. Для чего это делается, если можно регулировать по комнатной?

А у вас только в комнате температура меняется?
AlexSch
К Arabica
Можно регулировать по комнатной температуре, если у Вас отопление работает только на одну комнату. Но, как правило, это не так. Поэтому регулируют по наружной температуре, а коррекцию температуры подачи проводят по температуре в помещении, в котором надо добиться наиболее комфортных условий, например в спальне хозяев или в гостинной.
Таль
Пример: маленький домик о 100 комнатах отапливается с помощью индивидуальной котельной, для экономичной работы (не всегда на максимально расчетный минимум режим) установлен датчик наружней температуры, и к хозяину, который очень теплолюбив (до +25* в спальне) приездают спортивного вида гости (спят только при +15*) - это уже задача комнатных терморегуляторов.
Arabica
Спасибо ^_^
vbazunov@armo
Цитата(Arabica @ Aug 26 2005, 13:48 )
Совсем, конечно, дилетанский вопрос.
Но все же. Зачем отопление регулировать и по уличной температуре, и по комнатной?. Для чего это делается, если можно регулировать по комнатной?

уставку следует корректироватьпо уличному датчику, чтобы не было больших перепадов температуры, т.е.

если на улице -30, а в помещении +25, то это слишком резкий перепад температур, аналогично для лета ...этот вариант верен для офисных приточек
tiptop
Интересно было бы проэкспериментировать над отоплением одного помещения - продифференцировать изменение уличной температуры и её повышение использовать как сигнал для уменьшения теплопроизводительности (будет использоваться теплоаккумулирующая спсобность стен, строительных конструкций).
А на понижение уличной температуры внимание не обращать - по мере понижения температуры внутреннего воздуха автоматика и устройства отопления успеют отработать...
Alex_
Страшного ничего не произойдет - но небольшое отставание по регулировке возникнет. Комфорт потеряется, а энергию особо не сэкономишь... Несущие конструкции отдадут саккумулированное тепло - но его надо же будет восполнить.
P. S. Сколько видел погодозависимых контроллеров - основная регулировка идет по уличной температуре, дорегулировка по комнатной - обычно в списке опций.
tiptop
Цитата(Alex_ @ Sep 1 2005, 22:23 )
Страшного ничего не произойдет - но небольшое отставание по регулировке возникнет. Комфорт потеряется, а энергию особо не сэкономишь... Несущие конструкции отдадут саккумулированное тепло - но его надо же будет восполнить.
P. S. Сколько видел погодозависимых контроллеров - основная регулировка идет по уличной температуре, дорегулировка по комнатной - обычно в списке опций.

Да это я не из-за экономии. С этим всё ясно.
Просто кажется, что для динамики регулирования такой вариант должен быть предпочтительнее, чем одинаковая по формуле реакция и на понижение и на повышение уличной температуры.
Alex_
Цитата(tiptop @ Sep 1 2005, 22:58 )
... для динамики регулирования такой вариант должен быть предпочтительнее ...

Все как раз не так. Комфорт подразумевает неизменную комнатную температуру. В этом случае теплопотери здания являются функцией температуры уличной, и чем быстрее произойдет отклик системы отопления на изменение наружней температуры, тем лучше. В случае регулировки по комнатной температуре возникнет запаздывание, гистерезис - называйте как хотите, связанный именно с тепловой инерцией строительных конструкций. В сооружениях типа теплиц эта инерция практически отсутствует - там можно регулировать и по внутренней...
gregory
Существует два основных способа регулирования систем отопления: по возмущению (это значит по наружной температуре поддерживается температура теплоносителя идущего в здание) и по отклонению (по основному параметру, который надо поддерживать - температура внутреннего воздуха).
Если автоматчик не хочет сильно разбираться в технологии, то для таких целей применяют стандартные ПИД-регуляторы. Выпускается контроллер, в нем заложен стандартный закон ПИД-регулирования. Применения такого контроллера для регулирования по отклонению здания со множеством помещений практически невозможно. Уважаемый Alex правильно изложил трудности такого регулировпния (запаздываия отклика, вызванное инерцией системы отопления). Он хорош для регулирования по возмущению, но в этом случае невозможно получить максимальную экономию энергии и поддерживать достаточно точно нормируемую температуру.
Мы регулируем по внутренней температуре и предлагаем третий способ - использование математической модели объекта (для тех же промпредприятий и не только). Что это значит - в контроллере есть модель работы теплотехники здания (понятная специалисту по ОВ), в процессе регулирования автоматически набирается статистика специальных констант, а далее контроллер рассчитывает требуемое воздействие на здание с целью обеспечения нормируемой внутренней температуры. Это позволяет максимально быстро снижать температуру или производить натоп (форсированный нагрев). Если интересно, то обращайтесь. Наш контроллер выпускается уже довольно давно, но еще недостаточно раскручен.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.