Цитата(OlgaO @ Apr 16 2007, 20:42 )
...Клапан Камфлекс II в каталоге написано: "пропускная способность Cv для DN80 - 135, для DN50 - 50 (это на полный проход - среда открывает) "
Кv=расход в м3/ч разделить на корень из перепада давления(т.е. давление, которое хочу или могу потерять на клапане)=25/корень из 0,3=45,6
Kvs должно быть больше или равно 1.2Кv. Таким образом, Kvs должно быть больше 1,2*45,6=54,72 и таким образом клапан данной фирмы пропустит 25 м3/ч при калибре 80 мм и потери напора составят в нем 0,3 бар
LordN, правильно я думаю? Поправьте меня, пожалуйста!
При подборе регул. клапана задаются перепадом на расчетный расход.
Какой перепад на клапане задавать? Больше половины от регул. участка(при меньших перепадах деформация расходной характеристики ухудшает качество регулирования).
Регулируемый участок-это контур где перепал давление изменятся не более<10%
Kvs-это расход при dP=1бар ПОЛНОСТЬЮ открытого клапана
Cv-это не для чистой воды.
Ваши данные:G=25, dP=3(м)
Кv=25*SQRT(100/30)=45,6*1,2=54,7(м3/ч)-выбирают ближайший Kvs клапана.Потом перерасчет dP клапана.
Какую часть составляет dP=3(м) от располагаемого напора? Может нужно больше потерять на клапане?