Впервые столкнулся с проектированием объекта в котором все помещения защишены автоматической водяной системой пожаротушения и офисными помещениями с зенитными фонарими.
Поэтому сначала опишу объект, потои вопросы позадаю.
Автотехцентр - 12000 квадратов.
Три этажа.
Подземный автостоянка склады и производство, первый шоурумы и производства, второй офисы.
Все помещения оборудованы автоматической ситемой пожаротушения.
Архитекторы утверждают, что этот тип здания многофункциональное.
Теперь вопросы.
1. В СНиПе 41-01-2003 ничего не написано про административные помещения с зенитными фонарями, однако есть пункт И -площадью 50 м2 и болеее ........
И этот пункт тоже вроде неподходит на самом деле, и н
Все таки оставлять помещения офисные без дымоудаления не хотелось бы как поступить?
2. предпологал делать дымоудаление в автостоянке подземной, в части коридоров подземного этаже, в производстве подземном и подпор в тамбур шлюзы тоже по нему.
НО есть пункт 8.3.а Не распостраняется 8.2 на помещения, кроме А и Б, площадью до 200 м2
И по нему у меня остается только дымоудаление из подземной автостоянке, подпор в шлюзах, а в коридорах и производстве не надо.
И на последнем этаже есть коридоры в которых до светового проема 40 метров, и там тоже получается не надо.
Как то все получается подозрительно хорошо.
Уважаемые коллеги как думаете я прав в своих рассуждениях, или есть какие нибудь подводные камни, как это обычно бывает в противодымной вентиляции.
Что то ldu файл не прикладывается