Цитата(NOVIK_N @ 5.2.2018, 22:47)

Поговорил с Садовской и сделал вывод. А иначе пришлось бы задирать забор на приточных крышниках ПДВ выше, чем сейчас практикуется. И зачем?
А Вы с Садовской говорили о приточных крышниках
на кровле? Если так, то на эксплуатируемой кровле традиционно считается, что это не "
земля", как в формулировке СП 60, и что служба эксплуатации здания должна обеспечивать постоянную очистку эксплуатируемой кровли от снега.
Цитата(NOVIK_N @ 5.2.2018, 22:47)

Раздел 7 называется "Вентиляция, кондиционирование воздуха и воздушное отопление". Вопросы противодымной вентиляции должны были рассматриваться в разделе 8, но в нем сочли возможным все вопросы переадресовать в СП7.13130. Милостивое разрешение п. 7.3.4 предусматривать общее приемное устройство забора воздуха для систем ПДВ одного пожарного отсека оказалось в разделе 7 по недоразумению, а в свете содержания раздела 8 этому указанию в СП 60 вообще не должно быть места.
Кстати также надо поступить с п.п. 12.2.2, 12.2.3 СП 60, которые дублируют положения п. 7.20 СП.7.13130.
Ну, у нас
"в товарищах согласия нет" - вот ББ сетовал в своей теме
Цитата(Boris_Ka @ 10.11.2015, 19:15)

... сейчас действует один принцип "мы сами с усами, обойдемся без них". К чему все это приведет не знаю. Шарипов А.Я. в одностороннем порядке занялся переписыванием СП 60.13330.2012, что натворит, бог знает, но то, что будет для всех Вас горькая пилюля, вероятность очень большая; в изменении СП 120.13330.2012 Мосинжпроект "наколбасил" такого, что волосы на голове шевелятся...
Например, в уже упомянутом п. 7.3.4 СП 60 (в версиях и 2012 и 2016) имеем
Цитата
7.3.4 ...
В пределах одного пожарного отсека общие приемные устройства наружного воздуха допускается предусматривать для систем приточной общеобменной вентиляции, включая подземные автостоянки (кроме систем, обслуживающих помещения категорий А, Б и В1, склады категорий А, Б, В1 и В2, а также помещения с оборудованием систем местных отсосов взрывоопасных смесей и систем по 7.2.13) и для систем приточной противодымной вентиляции при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов на воздуховодах приточных систем общеобменной вентиляции в местах пересечения ими ограждающих конструкций помещения для вентиляционного оборудования с пределом огнестойкости не менее REI 150 в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности согласно [2].
[
2] - это и есть СП 7, вот только там существенно иные требования, без
отсебятины авторов СП 60. По СП 7
Цитата
6.4 ...
Допускается предусматривать общие приемные устройства наружного воздуха для систем приточной противодымной вентиляции и для систем приточной общеобменной вентиляции (кроме систем, обслуживающих помещения категорий А, Б и В1 и склады категорий А, Б, В1 и В2, а также помещения с оборудованием систем местных отсосов взрывоопасных смесей и систем общеобменной вытяжной вентиляции для помещений категорий В1 - В4, Г и Д, удаляющих воздух из 5-метровой зоны вокруг оборудования, содержащего горючие вещества, которые могут образовать в этой зоне взрывопожарные смеси) при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов на воздуховодах приточных систем общеобменной вентиляции в местах пересечения ими ограждений помещения для вентиляционного оборудования.