Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Абсорбционные чиллеры прямого и двойного дейст.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
sysadmin
Добрый день Всем!
Какие существенные преимущества Абсорбционного чиллера перед жидкостной х/у с воздушным охл. , всё оборудование Carrier.
В частности у абсорб. каков расход по газу?
Какие + и - установки этого оборудования в жилых зданиях ? (высота здания 80 м)
Холодопроизвод. ~ 1800kW

Большое спасибо!!!
Whip
Цитата(sysadmin @ 11.7.2007, 16:43) *
Какие существенные преимущества Абсорбционного чиллера перед жидкостной х/у с воздушным охл. , всё оборудование Carrier.

Абсорбционная ХМ жрет гораздо меньше электроэнергии, чем парокомпрессионная ХМ.

Цитата(sysadmin @ 11.7.2007, 16:43) *
В частности у абсорб. каков расход по газу?
Какие + и - установки этого оборудования в жилых зданиях ? (высота здания 80 м)
Холодопроизвод. ~ 1800kW

Расход - в каталоге;
В жилье в России не применяются.
Высота здания - тут ни причем.
N.B. Обратитесь к специалистам! bang.gif
sysadmin
Цитата(Whip @ 11.7.2007, 17:21) *
Абсорбционная ХМ жрет гораздо меньше электроэнергии, чем парокомпрессионная ХМ.
Расход - в каталоге;
В жилье в России не применяются.
Высота здания - тут ни причем.
N.B. Обратитесь к специалистам! bang.gif


А если на обратку сетевую посадить? Разместить предположим в ИТП по габаритам позволяет. газ подведён ,а в период отключения (летний планов. ремонт) газовой горелкой пользоваться?
Почему в жилье не применяется? helpsmilie.gif
Whip
Цитата(sysadmin @ 11.7.2007, 17:32) *
А если на обратку сетевую посадить? Разместить предположим в ИТП по габаритам позволяет. газ подведён ,а в период отключения (летний планов. ремонт) газовой горелкой пользоваться?

Вообще-то Вы в курсе, что ХМ применяются для ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ?
Причем тут "обратка"? И что за период "отключения", горячей воды что ли?

Цитата(sysadmin @ 11.7.2007, 17:32) *
Почему в жилье не применяется?

Потому что спецов по абсорбционникам в России практически нету... , да и дорогие они, заразы, а наши застройщики любят все подешевле....mellow.gif
sysadmin
Цитата(Whip @ 11.7.2007, 17:40) *
Вообще-то Вы в курсе, что ХМ применяются для ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ?
Причем тут "обратка"? И что за период "отключения", горячей воды что ли?


При том ,что в абсорб. х/м источником энергии может являться как газ так и гор.вода.



На самом деле рассматривался вопрос и отопления и кондиционирования, не до конца объяснил.
Неужели электр. чиллера дешевле абсорбционников? А окупаемость?
Alex_
Цитата(sysadmin @ 11.7.2007, 17:54) *
При том ,что в абсорб. х/м источником энергии может являться как газ так и гор.вода.

Вы на минимальную температуру воды сначала посмотрите, и все станет понятно.
инж323
Абсорбционники хороши конечно. А кто видел работающий например мегаватник? Пример трейновских в цехе "автоваза" не приводить.
Whip
Цитата(sysadmin @ 11.7.2007, 17:54) *
Неужели электр. чиллера дешевле абсорбционников? А окупаемость?

А что, у нас уже подрядчики начали думать об окупаемости? Неужели у заказчиков так повысился культурный уровень?
XXR
Люди, вопрос немного не в тему, но у нас тут сейчас как вариант рассматривается вариант установки абсоррбционного чилера прямого действия. И по этому поводу вопрос с тем, кому уже приходилось сдавать в эксплуатацию такие апараты: как к ним относятся наши органы технадзора? Это очент большой геморой сдать его, а особенно газовую часть ?
CAM
Несочтите за рекламу ,обратитесь в Бюро Техники, г.С.Петербург, они как раз запускают или уже запустили пару газовых АБХМ
sysadmin
На самом деле абсорбционные машины при совместной работе с энергоблоком (когенерация) могут выдавать как холод так и тепло!
Из 5 кВт получаем ~ 2,7-2,9 кВт холода.
Alex_Fomin
Подбор оборудования необходимо решать комплексно, с учетом особенностей размещения и характера нагрузок объекта.
А пример работающей тригенерационной системы с АБХМ - Краснодар, Филипп Морис,
холодопроизводительность около 1800 кВт, источник тепла - когенераторы + газовые котлы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.