Igor
Подскажите пожалуйста какой РПД выбрать если необходимо что бы он регулировал перепад в 12м.в.ст.-перед ним 39 за ним 27м.в.ст, я выбрал РПД Danfoss AID Dy40 при рассходе в сети 13м.куб.час.(проектировщиком работаю совсем короткое время и первый раз столкнулся с этой проблемой хотел услышать авторитетное мнение, чтобы не промахнуться с выбором). Заранее спасибо.
vladun
Вам, по ходу сюда : http://heating.danfoss.com/QSelect/160_MNU...8153_SIT54.html (или тута: http://heating.danfoss.com/Content/eb5e94a...7667_SIT54.html)
ЗЫ: надеюсь речь идет об Отоплении ?
если о водоснабжении, то сюда :
http://www.danfoss-socla.com/home_uk.htm
Сергей Долганов
32 к Вашему расходу ближе.
Igor
Спасибо