Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Тензодатчик и ПЛК.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
ZPavel
Можно ли напрямую подключить тензодатчик, например С05, к ПЛК не используя тензопреобразователь-усилитель.
Abysmo
Если датчик выполнен по мостовой схеме и использует принцип изменения сопротивления, то у Wago и Beckhoff есть специальные модули:

http://www.beckhoff.com/english/busterm/kl3351.htm

http://www.beckhoff.com/english/busterm/kl3356.htm

http://www.wago.com/wagoweb/documentation/...es/m049100e.pdf
ZPavel
А если не по мостовой.
Abysmo
Цитата
А если не по мостовой.


Скиньте лист данных датчика, тогда и поговорим smile.gif Или хотя бы напишите на каком принципе основан: изменение сопротивления или емкости?
ZPavel
Вопрос разрешился. Буду как всегда делать на Unitronics, а там оказывается есть специальные модули входов для работы с тензодатчиками, и уже заложены все функции, такие как установка нуля, тарировка и тому подобное.
Подскажите как в 230 в ОС версии 5.0 сменить пароль, не могу найти пункта смены пароля, так и остался 1111.
ScrewDriver
Модули для работы с тензодатчиками есть так же у ИнСат.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.