Max2114
Кто-нибудь делал диспетчеризацию на ECL 300 данфосс? я делаю по протоколу modbus через модуль ECA71. Перерыдл всю карту памяти - не нашел ни одного аварийного сообщения. Можно ли выдернуть какие-либо аварии с ECL 300 ?
Lex
Скоро будем делать, только на Лоне.
Железо заложено, до программирования еще не добрались.
Не удивлюсь, если у него вообще нет аварий - это ж просто регулятор.
Какие могут быть аварии ? Обрыв/кз датчика ? Это можно и "наверху" отследить.

p.s. посмотрел. есть только аварии по высокому и низкому уровням показаний датчиков.
Dmr
У нас тоже стоит задача делать диспетчеризацию, пока только монтаж локальной автоматики идет, а программировать тоже не начинали...
Там сложности какие-то возникают или протокол не совсем modbus? wink.gif
Fanat
Там очень странный модбас или странный ОРС сервер. Недавно господа из Данфосса приезжали к нам и несмотря на наш и их опыт работы с модбасом - максимум который удалось сделать - это передать и увидеть список переменных из ОРС сервера в СКАДА - WinCC (она великолепно работает через ОРС как с модбас серверами, так и с другими ОРС + уже работала с подобным ОРС сервером - вроде МастерОРС называется он - у Логики).
А вот значений мы так и не увидели, к сожалению.
vladun
Я не помню софт от самого Дан*са я выкладывал сюда или нет ? напомните - поищу в закромах smile.gif
Dmr
Здорово получается - это значит, что типа Modbus, а на самом деле opc-сервер работает со стороны устойства хрен знает по какому протоколу???, а нам нужно свой контроллер присобачить к ECL-ке и получать оттуда данные, а то если к каждому компоненту системы свой opc, да еще и через общий порт - разработка может продлеваться очень долго и колпак у кого-нибудь может сорвет.
vladun
описание протокола я точно выкладывал
shylock
Я делал диспетчеризацию и через LON, и по его собственному протоколу (это надо программировать, но зато никаких дополнительных карт не надо). Аварии там только от датчиков, кажется.
AlexG
Попалась рекламная брошюрка в pdf о "Danfoss ECL SCADA system". У Данфоса действительно есть готовое, законченное решение для диспетчеризации тепловых пунктов? Кто-нибудь использовал/видел/где можно взять?
constantine2
Добрый день! Собираемся делать диспетчеризацию на ECL 300 данфосс по протоколу modbus через модуль ECA71 в конфигурации 10 PLC. Если кто уже делал прошу поделиться опытом! helpsmilie.gif Пробовали стыковаться в такой последовательности USB-Преобразователь USB-RS232 - порт 232 на лицевой панели - НИЧЕГО!!! Не отвечает. С платой ЕСА 71 через ОРС сервер тоже не можем связаться!
Время-не-ждет
А мы для ECL 210/310 вот такое приложение сделали: ecl.t2system.ru
Местному представительству Данфоса понравилось, рекомендуют к использованию своим заказчикам.
Предыдущие модельки ECL 200/300 тоже диспетчеризируем, но пока "кастомно", т.е. некая инд. настройка под каждый объект. В планах сделать готовое универсальное приложение, с автоматическим определеним типа, модели , карты, и тп и тд, как это сделано для новых версий регулятора , как в ссылке наверху. Эдакий вариант plug and play, чтобы не заморачивались люди.

Если кому-то интересно будет свой регулятор удаленно увидеть, ю а велкам. От вас - IP, адрес ECL в сети модбас и номер порта.

to Max2114 - какие аварии хотите видеть ?
to constantine2 - порт 232 на лицевой панели плохой вариант. Совет- работайте через ECA71 (напишите что именно делаете ?)
constantine2
to Max2114 - Хотим посредством ТМ6(TRACE MODE 6) управлять 10-ю вент установками на безе ELC 300 по протоколу Modbus по ECA71. Хотим видеть температуру с датчиков S1 ,S2, S4, регулирование температуры канала, ВКЛ и ВЫКЛ PLC, ВКЛ и ВЫКЛ Реле R3.
Программу в ТМ 6 написали, а связаться с 300-м не можем. Прописали сетевой адрес через ECAТ вставили ЕСА 71 а связи нет ни с ОРС сервером ни с Modbus. В документации регистры правильно указанны?
Max2114
Цитата(constantine2 @ 26.10.2011, 4:45) *
to Max2114 - Хотим посредством ТМ6(TRACE MODE 6) управлять 10-ю вент установками на безе ELC 300 по протоколу Modbus по ECA71. Хотим видеть температуру с датчиков S1 ,S2, S4, регулирование температуры канала, ВКЛ и ВЫКЛ PLC, ВКЛ и ВЫКЛ Реле R3.
Программу в ТМ 6 написали, а связаться с 300-м не можем. Прописали сетевой адрес через ECAТ вставили ЕСА 71 а связи нет ни с ОРС сервером ни с Modbus. В документации регистры правильно указанны?

В другой теме на форуме я отписывался. Объект уже давно сдан и эксплуатируется. Связь с любыми ОПС серверами а также ТМ6 по модбасу осуществить не удалось. Как и задать адрес контроллеру через ЕСАТ. Удалось наладить связь только через данфосовский ОПС-сервер. Его я и привязал в скаду. Адрес контроллера по умолчанию был 7х (не помню точно вторую цифру, так как года 3 уже прошло). Программа ЕСАТ говорила, что адрес задан, однако данфосовский ОПС упорно видел его под старым адресом. Благо контроллер у меня был один и не пришлось заморчиваться на эту тему.

Цитата(Время-не-ждет @ 25.10.2011, 14:15) *
А мы для ECL 210/310 вот такое приложение сделали: ecl.t2system.ru

to Max2114 - какие аварии хотите видеть ?


Интересный график теплосети - с "горбиком" на -15 градусов... впервые такое вижу...


Я хотел бы видеть все аварии, которые может зафиксировать контроллер.

Если вашы разработки советует данфосс - где взять софт для того, чтобы осуществить считывание данных с данфоса? (мне чисто на будущее интересно).
Время-не-ждет

to Max2114
вот коллега выше написал, по 300-ке:

Цитата(Lex @ 25.9.2007, 10:25) *
p.s. посмотрел. есть только аварии по высокому и низкому уровням показаний датчиков.



Насчет где взять софт для считывания с ECL - ...пока негде. Мы сейчас все усилия сосредоточили именно на web-диспетчеризации, считаем что за этим будущее. Большинство наших заказчиков не хотят заморачиваться с установкой собственного сервера, скады, покупки ПО и т.п. Они просто хотят свою работу делать, и при этом иметь возможность контролировать процессы по инж. системам, + получать готовые отчеты по узлам учета (тепла, воды, газа, э/э). Соответственно, все данные с регуляторов и счетчиков ресурсов обрабатываются на выделенном сервере, заказчикам раздаются через веб (с любого компьютера, без установки спец. софта).
Тем не менее, есть ряд клиентов (и как правило, это крупные УК) которые хотят иметь свой сервер - у них есть киповцы, сисадмины, программеры свои. Так как с такими заказчиками тоже часто сталкиваемся , и слышим запросы " дайте дистрибутив, разместим у себя" - потихоньку начинаем готовить локальную версию.
Как будет возможность поделиться исполняемыми файлами - обязательно это сделаем. А пока , для тестирования своих объектов - пользуйтесь бесплатно web-приложением, будем рады помочь.

PS Если нет возм. быстро организовать выделенку интернет до теплопункта, юзайте gsm-модемы на базе модуля Q24Plus ( fargo maestro 100, wavecom и др). Они легко прошиваются, и будут автоматом подключаться к сети, следить за каналом и т.п. Кому нужно - поможем с прошивкой.






Max2114
Цитата(Время-не-ждет @ 26.10.2011, 7:13) *
to Max2114
вот коллега выше написал, по 300-ке:




Насчет где взять софт для считывания с ECL - ...пока негде. Мы сейчас все усилия сосредоточили именно на web-диспетчеризации, считаем что за этим будущее. Большинство наших заказчиков не хотят заморачиваться с установкой собственного сервера, скады, покупки ПО и т.п. Они просто хотят свою работу делать, и при этом иметь возможность контролировать процессы по инж. системам, + получать готовые отчеты по узлам учета (тепла, воды, газа, э/э). Соответственно, все данные с регуляторов и счетчиков ресурсов обрабатываются на выделенном сервере, заказчикам раздаются через веб (с любого компьютера, без установки спец. софта).
Тем не менее, есть ряд клиентов (и как правило, это крупные УК) которые хотят иметь свой сервер - у них есть киповцы, сисадмины, программеры свои. Так как с такими заказчиками тоже часто сталкиваемся , и слышим запросы " дайте дистрибутив, разместим у себя" - потихоньку начинаем готовить локальную версию.
Как будет возможность поделиться исполняемыми файлами - обязательно это сделаем. А пока , для тестирования своих объектов - пользуйтесь бесплатно web-приложением, будем рады помочь.

PS Если нет возм. быстро организовать выделенку интернет до теплопункта, юзайте gsm-модемы на базе модуля Q24Plus ( fargo maestro 100, wavecom и др). Они легко прошиваются, и будут автоматом подключаться к сети, следить за каналом и т.п. Кому нужно - поможем с прошивкой.


А вы предлагаете это только для данфосов? или для любого контроллера по modbus?


Если вы предлагаете все это бесплатно, то на чем денег зарабатываете?

Usach
Я фихею в нашем обизияннике!! А чо ж он стока бус весит тохда - ваш контроллер??
A в нашем колхозе давно 21 век. Местные артели контроллеры сразу выпускают и готовые к "прошивке" и вместе с софтом...И всего за ведро картошки...
Время-не-ждет
Цитата(Max2114 @ 26.10.2011, 10:31) *
А вы предлагаете это только для данфосов? или для любого контроллера по modbus?

Если вы предлагаете все это бесплатно, то на чем денег зарабатываете?


Готовое приложение, в формате Plug and Play, предлагаем только для ECL 210/310. Как писал выше, нужно только указать IP адрес устройства, порт (по умолчанию 502), адрес ECL в сети модбас (по умолчанию "1") и всё, работать.

Для любого другого котроллера , работающего с modbus - можем сделать подобное приложение, но пока в "персонализированном" варианте.

Деньги мы зарабатываем на заказчиках, предлагая им пользоваться системой , и оплачивать использование. Здесь же я написал вам, коллегам: хотите свои ECL-ки в тестовом режиме увидеть, - пож-та пользуйтесь. Под тестовым режимом понимаю процесс монтажа/отладки при сдаче объекта, или , например, есть какой то уже сданный объект, "проблемный", за которым неплохо бы последить удаленно, выяснить в чем причины неполадок.

Если же говорить о полноценном использовании - да, это за деньги. Будет желание своим закам это оставить насовсем - пож-та, выступайте партнерами-интеграторами, ставьте железо для передачи данных, и администрируйте систему самостоятельно.
vladun
спасибо, очень интересно
PS: ник смените, а то как-то.... smile.gif
Время-не-ждет
Цитата(vladun @ 26.10.2011, 23:45) *
спасибо, очень интересно
PS: ник смените, а то как-то.... smile.gif


Спасибо за отзыв, ник менять не буду smile.gif, это имя любимого персонажа у Джека Лондона. (В оригинале Burning Daylight)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.