Kudr
Ставим модель 0301. Водяное охлаждение с сухой градирней. Информации ноль. Ставим первый раз. Если кто знаком помогите советом.
1.На схеме на обозначении водопровода (вход/выход) написано 1" 1/2 Gas male, а в смете вся фурнитура диаметром 50мм. какую всетаки трубу ставить? И можно ли PPRC (как изолировать) или всетаки нержавейка лучше? Залит будет гликоль, по смете насос центробежный 12 м.куб/ч.
2. Какой посоветуете насос?
3.Есть ли хитрости прокладки труб если градирня на 2 м. выше внутреннего блока.
4.Где ставить насос и гидроаккумулятор, рядом с внутренним блоком не на улице ведь (некрасиво и как по шуму если внутри)?
Извините если вопросы покажутся глупыми:-)
Wiz
Что знач. ставите ??? проект есть или на глазок все ??
Kudr
Хм. Если бы вам дали 10 дней на все про все..., сейчас надо сделать предварительный проект, опыта с градирнями нет.
marmotte
Все хитрости прописаны в паспортах и инструкциях к монтажу. (зачем ставить то, чего не знаешь?)
Пропишите паспортное название ХМ.

Цитата(Kudr @ 1.10.2007, 20:06) [snapback]171476[/snapback]
сейчас надо сделать предварительный проект

Ну тогда ставте в комплекте с гидромодулем и встроенным конденсатором bleh.gif
Посмотрите тут
Kudr
С удовольствием почитал бы паспорт не будь он меньше чем на микроволновку, есть данные на фреоновые, а на драйкулер там ноль.
Полное наименование DHWUR 0301 градирня SHLN83. А на сайте тож толком ничего нет... Будем в Леннокс звонить и обучаться видимо, кто знает у них там очередь есть? :-)
M.Mar
Может это поможет.
http://www.fincoil.fi/pdf/SCAL_SCAG_Manual_English.pdf
Во второй половине брошюрки есть немного полезной информации.
marmotte
Цитата(Mark-off @ 2.10.2007, 21:42) [snapback]171901[/snapback]
Объясняю.

Merci
Kudr
2. Вообще то да ошибся, расширительный бачок по схеме.
Труба присоеденительная на блоке 1 1/2", прикинули трубу 40мм полипропилен по таблице при 1,8 Л/с (спасибо Mark-off за таблицы), получается скорость примерно 2,2 м/с (аппаратная там и так шумно) потеря напора 140 мм/м при общей обвязке 10м. подойдет ли PPRC PN10 или всетаки надо PN20 50мм (если PN20 40мм. скорость 3м/с и потери 350мм/м), извините если вопрос глупый первый раз собираемся делать на полипропилене.
Kudr
В том то и дело что сами первый раз делаем PPRC, по СП 40-101-96 можно при +50 С до 0,89 бар использовать PN10 хотя считается что она для холодной воды, как поведет при -30 С тоже не знаем, про ограничение нижних темпереатур ничего не сказано, единственная проблема тепловое расширение но не такая уж большая проблема.
ВОПРОС, можно ли ставить PN10 40мм. или надо PN20 50мм. как трубу для горячей воды.