Дали задание сделать расчет на потребности.
Первый раз делаю, и...соответственно проблемы.
Как его оформлять, и самое главное как подобрать по параметрам котельную и прочее оборудование...
Совсем грубо говоря без понятий. Особенно беспокоит ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛОТЫ НА СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ КОТЕЛЬНЫХ
Мдяя... Вряд-ли Вы дождётесь подробных ответов на поставленный вопрос. Ответ Вы найдёте, прочитав примерно половину тем форума в разделе "Теплоснабжение" и изучив пару-тройку книжек из "Книгохранилища". Слишком уж глобально вопрос поставлен.
Vasiliy OV
2.10.2007, 16:05
Для расчета использовал МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАСХОДОВ ТОПЛИВА, Электроэнергии И ВодЫ
НА ВЫРАБОТКУ ТЕПЛОТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫМИ КОТЕЛЬНЫМИ
КОММУНАЛЬНЫХ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Памфилова которого. Все вроде бы ничего
но вот подбор котельной тупо пришлось сделать по мощности
а собственные нужды по процентам...!!!
Самое интересное что этих данных не добьешся и у менеджеров...
Ну по мощности и подбирайте... Требуемую тепловую нагрузку Вы определили примерно. Не помешает, конечно, и более точный расчёт, нежели по Памфилову. Количество котлов принимайте по СНиП "Котельные установки". Что касается вспомогательного оборудования (дымососы, дутьевые вентиляторы, сетевые насосы...), то дельный совет дать в данном случае непросто. Разве что посоветовать книжки почитать, но это Вы и без нас знаете... Нет конкретики в поставленном Вами вопросе. Котельная - штука весьма непростая
Приказ Минпромэнерго России
от 4 октября 2005 г. № 268
Об организации в Министерстве промышленности и энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию
от тепловых электростанций и котельных
Зарегистрировано в Минюсте России
28 октября 2005 г. рег. № 7117
Доля расхода тепловой
энергии на собственные нужды
котельной dснх) 2,3–2,4 (газ) ( 2,4 2,3–3,6 2,7–4,9)угли 3,5–9,7(мазут)
х) минимальные значения расхода тепловой энергии на собственные нужды соответствуют загрузке котлов 80% и более от номинального значения производительности; максимальные значения – 30-40%
2 Бойко
Вы бы упомянутый Приказ опубликовали в разделе "Нормативка", если не трудно:-)
Vasiliy OV
3.10.2007, 9:56
Да да да. Я этот приказ тоже прочитал пока искал хоть что то)
Цитата(Bers @ 2.10.2007, 17:54) [snapback]171864[/snapback]
2 Бойко
Вы бы упомянутый Приказ опубликовали в разделе "Нормативка", если не трудно:-)
Вот
здесь есть. Вообще полезный ресурс. Может оттуда на АВОК перекачать на всякий случай нужные документы на всякий случай?
Не успел.
Но есть важное замечание.
Эта методика справедлива только для котельных работающих с регулируемыми горелками.
Для котельных с котлами, оснащенными не регулируемыми горелками (только Вкл и Откл), она не пременима.
Для них я нашей нормативной базы не нашел (только немецкие DIN).
В этом случае расход топлива на соб. нужды. определяется, как затраты топлива на поддержание готовности и зависят от:
- КПД котла;
-qv котла (паспортная характеристика -потери на излучение при "цокольной" температуре котла);
-цокольной температуры котла (минимально допустимой для данного типа);
-конкретной настройки горелки (часовой расход топлива);
-отношения расчетной (максимальной) и средней (за отопительный период) нагрузки системы отопления;
-продолжительности отопительного периода.
Там вводится понятие к-т использования топлива = полезныя нагрузка котла за от. период / расход топлива за отопительный период.
Для чисто отопительной нагрузки в московском регионе он около 60%. Половина потерь это потери на поддержание готовности - собственные нужды.
Какая половина, для Виссмана поддержание готовности гдето 1%.
Теперь этот процент на время простоя горелки (в Москве при отопительной нагрузке 2900 час). На КПД котла.
Газовик
14.10.2007, 16:21
Цитата(Vasiliy OV @ 2.10.2007, 16:18) [snapback]171799[/snapback]