ket
Ув. специалисты, есть ли какие - нибудь противопоказания по применению гофры в автомойке? Просят удешивить проект, стоит ли заменять оцинковку на гофру? blink.gif
Вован (Киев)
Не встречал никаких противопоказаний!
Странная Белка
В мойках же открытая прокладка обычно. И что, там такие сопли будут висеть? Удешевите проект на 3 коп.
Tema219
да замениь то можно, но сопротивление thumbdown.gif и эстетика. кстати, там же конденсат может образоваться (в оцинковке вытечет изза уклона) а из гофры никогда! и будут они еще боьлше провисать под его тяжестью...еще красивее будет!
та и в снипе написано: в мокрых помещениях (при возможности выпадания конденсата) прим возд-ды из ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ...а не алюминиевой фольги...вот так шо однозначное нет
Зольников Михаил
Лучше так не делать, но если Заказчик упертый, а объект взять хочется – напишите письмо следующего содержания: «Заказчик предупрежден о возможности скопления конденсата в гофрированных воздуховодах, в их провисании и подрядчик снимает с себя ответственность за дальнейшие последствия» Последствия могут быть такими: поскольку гофру нельзя растянуть идеально ровно, конденсат будет скапливаться, провис пот тяжестью воды будет увеличиваться, в конце концов это дело может лопнуть на стыке или там где были повреждения гофры, и вода может вылиться, к примеру, на клиента. Попробуйте донести это до Заказчика. Если он внемлет голосу разума – хорошо, если нет – все равно с гофрой в данном помещении будет не здорово. Но, естественно, значительно дешевле – в три-пять раз, чем с оцинковкой.
Александр Васильев
Мойка - это не квартира, следовательно скорости заложите в воздуховодах "мама не горюй"). Благо, банальннейшие улитки, которым как правило мойки вентилируют , продуют и 12 м 15 м/с. Что станет с гофрой через год эксплуатации? Это раз.
Если мойка серьезная, то большинство воздуховодов от Д=315 и до ... Гофра же идет вполне ограниченной номенклатуры. (Я про дешевую) А если догогую брать станете , типа усиленной, д=500 (не помню у кого видел, но есть она, точно помню), так оно не дешевле выйдет, а дороже).


Когда мойка разорится, а она обязательно разорится, с таким подходом к серьезным вещам (шутка, тьфу-тьфу-тьфу), можно будет помещение сдавать для детских утренников. Главное гофру выбирать заранее - веселеньких цветов. rolleyes.gif
Зольников Михаил
ПОСОБИЕ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ ПРИ УСТРОЙСТВЕ
СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
(к СНиП 3.05.01-85)


10.9. В качестве фасонных частей сложной геометрической формы, а также для присоединения вентиляционного оборудования, воздухораспределителей, шумоглушителей и других устройств, расположенных в подшивных потолках, камерах и т.п., следует применять гибкие воздуховоды из стеклоткани СПЛ, металлотканевые, алюминиевой фольги и др. Применение гибких воздуховодов в качестве прямых звеньев не допускается.