Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Место установки циркуляционного насоса
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
лена1
Различные производители вентоборудования (Корф, Веза, Ремак и тд) поставляют комплектно с оборудованием шкафы управления. В схеме автоматизации, которую они приводят, циркуляционный насос установлен либо на прямой, либо на обратной воде. Наши вентиляционщики выдают нам задание и хотят чтобы мы применили комплектный шкаф, но у них насос стоит на перемычке между прямым и обратным трубопроводом. По-моему в данном случае комплектный шкаф без перепрограммирования применить нельзя. Так ли это? И вообще, какая разница, где установлен циркуляционный насос?
vladun
Лена, когда перепада давления в сети (до Вашей установки) нет или он мал, то ставят насос на подаче или обратке, в таком случае он будет перекачивать всю воду, которая идет на калорифер, отсюда увеличенный размер насоса и повышенное энергопотребление. Если перепад на установке достаточный, чтобы обеспечить расход воды, преодолевая сопротивление клапана и калорифера, то ставят насос на перемычке, он соответственно качает только подмес и имеет меньшие размеры и т.д.
mike-altai
А регулирующий клапан двух-ходовой или трех-ходовой?
Здесь обсуждали место установки насоса: http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=174192
Kass
Цитата(vladun @ 12.10.2007, 10:35) [snapback]175877[/snapback]
Если перепад на установке достаточный, чтобы обеспечить расход воды, преодолевая сопротивление клапана и калорифера, то ставят насос на перемычке, он соответственно качает только подмес и имеет меньшие размеры и т.д.

Влад, если стоит в обвязке трехходовой, то насос при открытом клапане работает на заткнутую трубу. Попробуй открыть характеристики насоса и посмотри рабочие точки на его характеристиках при разных положениях трехходового. Даже при большом перепаде в системе насос на подаче после трехходового не мешает, но работает он в правильном режиме по нагрузке.
ProjectM
Цитата(лена1 @ 12.10.2007, 10:31) [snapback]175871[/snapback]
Различные производители вентоборудования (Корф, Веза, Ремак и тд) поставляют комплектно с оборудованием шкафы управления. В схеме автоматизации, которую они приводят, циркуляционный насос установлен либо на прямой, либо на обратной воде. Наши вентиляционщики выдают нам задание и хотят чтобы мы применили комплектный шкаф, но у них насос стоит на перемычке между прямым и обратным трубопроводом. По-моему в данном случае комплектный шкаф без перепрограммирования применить нельзя. Так ли это? И вообще, какая разница, где установлен циркуляционный насос?


Бывает и такое.
vladun
Цитата(Kass @ 12.10.2007, 9:52) [snapback]175900[/snapback]
Влад, если стоит в обвязке трехходовой, то насос при открытом клапане работает на заткнутую трубу. Попробуй открыть характеристики насоса и посмотри рабочие точки на его характеристиках при разных положениях трехходового. Даже при большом перепаде в системе насос на подаче после трехходового не мешает, но работает он в правильном режиме по нагрузке.

я даже не "подозреваю", что кто-то может этого не знать wink.gif
Ну раз пощла такая пьянка, то стоит отметить, что трехходовой клапан дает качественно-колличественную характеристику регулирования (закрывая одно-открывает другое) , в то время как двухходовой - только колличественную. Поэтому регулирование трехходовым предпочтительнее где есть повышенные требования к процессу. Но ТРЕХходовой ДОроже, и насос будет дороже, поэтому решайте сами...
лена1
А насос, который стоит на перемычке, должен постоянно работать? Если нет, то по какому алгоритму? Я так подозреваю, что постоянно ему работать нельзя: ведь если у нас такая ситуация, что подмес вообще не нужен, то труба пустая и насосу не жить.
olg2004
насос ставят на обратке только из-за высокой прямой , более 110 градусов
marmotte
Сколько проектировщиков, столько и обвязок, либо схему скидывайте, либо по принципу действия задавайте вопросы проектировщику.
Kass
Цитата(vladun @ 12.10.2007, 10:35) [snapback]175877[/snapback]
... то ставят насос на перемычке,...

...
Цитата(vladun @ 12.10.2007, 12:00) [snapback]175955[/snapback]
я даже не "подозреваю", что кто-то может этого не знать wink.gif

Так потому и не ставят с трехходовым на перемычке. Только с двухходовым. Попробую изобразить для наглядности так:
лена1
Насос на перемычке все-таки должен постоянно качать или включаться-выключаться по какому-нибудь алгоритму?
ProjectM
Цитата(лена1 @ 15.10.2007, 8:30) [snapback]176800[/snapback]
Насос на перемычке все-таки должен постоянно качать или включаться-выключаться по какому-нибудь алгоритму?


По моему разумению, качать ему всю зиму.
Задержка поставки!
вообще то указанные Вами производители Вент оборудования работают с нами

и насколько я зпомню там насосы стоят как устройство защиты от замерзания

или я что то путаю??
romych78
Цитата(лена1 @ 15.10.2007, 14:30) [snapback]176800[/snapback]
Насос на перемычке все-таки должен постоянно качать или включаться-выключаться по какому-нибудь алгоритму?

Во время работы калорифера + защита по давлению и от "сухого"
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.