Различные производители вентоборудования (Корф, Веза, Ремак и тд) поставляют комплектно с оборудованием шкафы управления. В схеме автоматизации, которую они приводят, циркуляционный насос установлен либо на прямой, либо на обратной воде. Наши вентиляционщики выдают нам задание и хотят чтобы мы применили комплектный шкаф, но у них насос стоит на перемычке между прямым и обратным трубопроводом. По-моему в данном случае комплектный шкаф без перепрограммирования применить нельзя. Так ли это? И вообще, какая разница, где установлен циркуляционный насос?
Лена, когда перепада давления в сети (до Вашей установки) нет или он мал, то ставят насос на подаче или обратке, в таком случае он будет перекачивать всю воду, которая идет на калорифер, отсюда увеличенный размер насоса и повышенное энергопотребление. Если перепад на установке достаточный, чтобы обеспечить расход воды, преодолевая сопротивление клапана и калорифера, то ставят насос на перемычке, он соответственно качает только подмес и имеет меньшие размеры и т.д.
mike-altai
12.10.2007, 9:37
А регулирующий клапан двух-ходовой или трех-ходовой?
Здесь обсуждали место установки насоса:
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=174192
Цитата(vladun @ 12.10.2007, 10:35) [snapback]175877[/snapback]
Если перепад на установке достаточный, чтобы обеспечить расход воды, преодолевая сопротивление клапана и калорифера, то ставят насос на перемычке, он соответственно качает только подмес и имеет меньшие размеры и т.д.
Влад, если стоит в обвязке трехходовой, то насос при открытом клапане работает на заткнутую трубу. Попробуй открыть характеристики насоса и посмотри рабочие точки на его характеристиках при разных положениях трехходового. Даже при большом перепаде в системе насос на подаче после трехходового не мешает, но работает он в правильном режиме по нагрузке.
ProjectM
12.10.2007, 10:15
Цитата(лена1 @ 12.10.2007, 10:31) [snapback]175871[/snapback]
Различные производители вентоборудования (Корф, Веза, Ремак и тд) поставляют комплектно с оборудованием шкафы управления. В схеме автоматизации, которую они приводят, циркуляционный насос установлен либо на прямой, либо на обратной воде. Наши вентиляционщики выдают нам задание и хотят чтобы мы применили комплектный шкаф, но у них насос стоит на перемычке между прямым и обратным трубопроводом. По-моему в данном случае комплектный шкаф без перепрограммирования применить нельзя. Так ли это? И вообще, какая разница, где установлен циркуляционный насос?
Бывает и такое.
Цитата(Kass @ 12.10.2007, 9:52) [snapback]175900[/snapback]
Влад, если стоит в обвязке трехходовой, то насос при открытом клапане работает на заткнутую трубу. Попробуй открыть характеристики насоса и посмотри рабочие точки на его характеристиках при разных положениях трехходового. Даже при большом перепаде в системе насос на подаче после трехходового не мешает, но работает он в правильном режиме по нагрузке.
я даже не "подозреваю", что кто-то может этого не знать

Ну раз пощла такая пьянка, то стоит отметить, что трехходовой клапан дает качественно-колличественную характеристику регулирования (закрывая одно-открывает другое) , в то время как двухходовой - только колличественную. Поэтому регулирование трехходовым предпочтительнее где есть повышенные требования к процессу. Но ТРЕХходовой ДОроже, и насос будет дороже, поэтому решайте сами...
А насос, который стоит на перемычке, должен постоянно работать? Если нет, то по какому алгоритму? Я так подозреваю, что постоянно ему работать нельзя: ведь если у нас такая ситуация, что подмес вообще не нужен, то труба пустая и насосу не жить.
olg2004
12.10.2007, 14:07
насос ставят на обратке только из-за высокой прямой , более 110 градусов
marmotte
12.10.2007, 14:09
Сколько проектировщиков, столько и обвязок, либо схему скидывайте, либо по принципу действия задавайте вопросы проектировщику.
Цитата(vladun @ 12.10.2007, 10:35) [snapback]175877[/snapback]
... то ставят насос на перемычке,...
...
Цитата(vladun @ 12.10.2007, 12:00) [snapback]175955[/snapback]
я даже не "подозреваю", что кто-то может этого не знать

Так потому и не ставят с трехходовым на перемычке. Только с двухходовым. Попробую изобразить для наглядности так:
Насос на перемычке все-таки должен постоянно качать или включаться-выключаться по какому-нибудь алгоритму?
ProjectM
15.10.2007, 8:42
Цитата(лена1 @ 15.10.2007, 8:30) [snapback]176800[/snapback]
Насос на перемычке все-таки должен постоянно качать или включаться-выключаться по какому-нибудь алгоритму?
По моему разумению, качать ему всю зиму.
Задержка поставки!
15.10.2007, 10:26
вообще то указанные Вами производители Вент оборудования работают с нами
и насколько я зпомню там насосы стоят как устройство защиты от замерзания
или я что то путаю??
romych78
15.10.2007, 10:54
Цитата(лена1 @ 15.10.2007, 14:30) [snapback]176800[/snapback]
Насос на перемычке все-таки должен постоянно качать или включаться-выключаться по какому-нибудь алгоритму?
Во время работы калорифера + защита по давлению и от "сухого"
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,