контроллеры Carel pCO
Кто нибудь программировал графические экраны pGD3? В частности вопрос по отображению графиков.
А какой конкретно вопрос интересует?
График не рисуется и контроллер выдает ошибку "not a public variable"
В TRR-редакторе нужно заполнить секцию Public Variables нужными переменными.
Заполняю. Все равно выдает ту же ошибку. Может где то еще в кодах чтото прописывается?
Для отображения графиков используются данные (public variables), записанные БИОСом контроллера в специальный файл. Именно для записи этого файла зарезервирована аж половина всей флеш-памяти контроллера.
В хелпе к WinLoad подробно написано, как создать этот файл.
А почему Вы не хотите обратиться за поддержкой к поставщику софта и контроллеров?