Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: контроллеры Carel pCO
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
asker
Кто нибудь программировал графические экраны pGD3? В частности вопрос по отображению графиков.
a_vent
А какой конкретно вопрос интересует?
asker
График не рисуется и контроллер выдает ошибку "not a public variable"
a_vent
В TRR-редакторе нужно заполнить секцию Public Variables нужными переменными.
asker
Заполняю. Все равно выдает ту же ошибку. Может где то еще в кодах чтото прописывается?
a_vent
Для отображения графиков используются данные (public variables), записанные БИОСом контроллера в специальный файл. Именно для записи этого файла зарезервирована аж половина всей флеш-памяти контроллера.
В хелпе к WinLoad подробно написано, как создать этот файл.
А почему Вы не хотите обратиться за поддержкой к поставщику софта и контроллеров?
asker
Спасибо попробую
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.