Fireman
Сколько должно быть расстояние между водопроводными стояками? У меня двухзонная система идут параллельно 6 стояков (2 В1, 2Т3 и 2Т4). 100 мм в осях хватит?
Serg Ivanov
Цитата(Fireman @ 22.10.2007, 9:44) [snapback]179479[/snapback]
Сколько должно быть расстояние между водопроводными стояками? У меня двухзонная система идут параллельно 6 стояков (2 В1, 2Т3 и 2Т4). 100 мм в осях хватит?

Диаметр, материал- телепатируете? wink.gif
AlexStar
Из условия монтажа. Можно также открыть Справочник проектировщика Староверова и СНиП Внутренние санитарно-технические системы, там в конце табличка интересная
Fireman
Цитата
Диаметр, материал- телепатируете?


Ну да, а что не ловица сигнал? huh.gif

виноват диаметр 57, сталь
Михаил I
Больше расстояние -меньше вас монтажники материть будут.
Обычно беру минимум 50 всвету. Но это когда без изоляции.
Serg Ivanov
Цитата(Fireman @ 22.10.2007, 9:44) [snapback]179479[/snapback]
Сколько должно быть расстояние между водопроводными стояками? У меня двухзонная система идут параллельно 6 стояков (2 В1, 2Т3 и 2Т4). 100 мм в осях хватит?

150 не меньше
dudkas3
Цитата(Serg Ivanov @ 22.10.2007, 12:16) [snapback]179551[/snapback]
150 не меньше

да думаю на 57ую 200 в осях надо бы))
rig@
не меньше 20-25 мм в свету, в зависимости от диаметра; от стены не менее 20 мм
Sofi
СНиП 3.05.01-85, раздел 3 и приложение 5.
Serg Ivanov
Цитата(Sofi @ 22.10.2007, 15:51) [snapback]179745[/snapback]
СНиП 3.05.01-85, раздел 3 и приложение 5.

Послала так послала... smile.gif Нету там его случая на шесть стояков.
AnimaG
Послала как раз таки туда, если говорить об отверстиях. Конечно, там нет случая для 6 стояков, но можно просто логически рассуждая найти размер отверстия. 1 стояк - отверстие 100х100, 2 - стояка - 200х100, логично предположить, что на 3 стояка будет 300х100, а на 6 - 600х100.
Sofi
Цитата(Serg Ivanov @ 22.10.2007, 13:32) [snapback]179780[/snapback]
Послала так послала... smile.gif Нету там его случая на шесть стояков.

А Вы чем обоснуете Ваше "150 не меньше"? sport_boxing.gif
Serg Ivanov
Цитата(Sofi @ 23.10.2007, 9:09) [snapback]179971[/snapback]
А Вы чем обоснуете Ваше "150 не меньше"? sport_boxing.gif

Чисто из практики tomato.gif smile.gif
Размер (стояков) имеет значение!
Как женщины, Вы должны понимать... smile.gif
Serg Ivanov
Цитата(Sofi @ 23.10.2007, 15:37) [snapback]180194[/snapback]

Спасибо, хорошая ссылка.
"Cтояки, проложенные открыто, не должны отклоняться от вертикали более чем на 2 мм/м. При открытой прокладке расстояние от оси трубопроводов до поверхности штукатурки или облицовки должно составлять 35 мм для диаметров до 32 мм, 50(40) и 60 мм— для диаметров более 50 мм. Расстояние между осями стояков горячего и холодного водоснабжения должно быть не менее 80 мм.В плане водопровод должен располагаться не ближе 2 м от канализационных выпусков и проходить выше их не менее чем на 150 мм.Расстояние между водопроводом и электрическими (телефонными) кабелями должно быть не менее 0,5 м (в плане) и 0,15 м (по вертикали).Расстояние от места прохода трубопровода через наружную стену до водомера должно быть около 1,0 м".
А ежели стояки Ф89х4,5? Тут нужен творческий подход smile.gif
В сантехнике милиметры не ловят, ибо один удар кувалды - минимум 50мм. Вот с таким допуском и назначаю расстояния.
Sofi
По- моему речь шла о стояках Ф 57 мм, а не о 89х4,5? А насчет кувалды Вы очень "творчески" подошли, т.е. минимум два удара кувалды (100 мм) между стенками. Так я Вас поняла? huh.gif
Const82
Цитата
Cтояки, проложенные открыто, не должны отклоняться от вертикали более чем на 2 мм/м.

А что будет если...? Допустим у Зака стена кривая и что делать?
И как интеерсно Выэто проверять то будете? Особенно для металлопластиковых труб.
Далее
Цитата
анитарно-техническую арматуру и водомеры следует располагать в следующих пределах (мм): водоразборные краны и смесители от горизонтальной оси до борта прибора — 200+20 (мойки), 250±20 (раковины) и 200+20 (умывальника); смесители общие для ванны и умывальника с поворотным изливом (от горизонтальной оси до пола)— 1100+20; смесители для ванн и душевых поддонов (от оси смесителя до пола)— 800+20; душевые сетки (от низа сетки до пола)— 2100–2250; смесители для душей (от пола)— 1200+20; водомеры и счетчики воды (от пола) — 300–1000.

а если я по потолку иду как быть? инет там потолка подвесного? Бывает такое ясам видел. И что тогда идут 3 макароныс шагом 80 мм. Прелесная картина.

Хотелось бы понять физическую (практическую необходимость).
Fireman
Я взял 150 мм в осях.
А вто мне интересно вот это

Цитата
Расстояние между водопроводом и электрическими (телефонными) кабелями должно быть не менее 0,5 м (в плане) и 0,15 м (по вертикали)


откуда? в нормах эти цифры есть?
OlgaO
Цитата(Fireman @ 25.10.2007, 12:14) [snapback]180855[/snapback]
Я взял 150 мм в осях.
А вто мне интересно вот это
откуда? в нормах эти цифры есть?

Посмотрите в ПУЭ.
Fireman
не буду смотреть - пусть электрики смотрят. У меня горизонтальная система - поквартирная разводка водопровод и отопление в стяжке в полу на каждом этаже, а теперь заказщик хочет еще электриков к нам впихнуть (они раньше шли в плите перекрытия) вот они и думают как отбиться.

Кстати, а как осуществляются пересечения в полу моих труб с отоплением? у меня наружный диаметр с изоляцией 44 мм и у них примерно такой же, толщина стяжки 80 мм. может строители в месте пересечки не будут делать изоляцию?
Serg Ivanov
Прорежут кусочек там и там. Как бревна в срубе.
Не парьтесь. Иногда сделать легче чем нарисовать
UniPro
Добрый день!

Не могу найти нормы по расстоянию между стояками разных (смежных) систем.
Нормируется ли расстояние между трубопроводами отопления и водоснабжения?

Имеется 4 трубы, которые опускаются вдоль колонны. 2 отопление (сталь) - опуск к прибору отопления, 2 водоснабжение (PPR в изоляции) - опуск к смесителю.