HasBolla
Вопрос такой - если кто занимался изготовлением оборудования для взрывоопасных зон, то подскажите какие использовали шкафы, где брали. В принципе нужен шкаф для управления насосами на нефтебазе, но вот незнаю нужна ли лицензия на сборку взрывозащищенного оборудования или еще что. bestbook.gif Хочу купить шкаф и сам набить его железом. Если есть опыт- поделитесь.
Анатолий1
Все что размещено во взрывоопасной зоне должно иметь сертификат. Если шкаф будет стоять вне зоны , но управлять оборудованием в зоне - все линии должны бить искробезопасними или проходить через барьер.
BUFF
на шкаф сертификат нужен, только как на НКУ. Если не делаете - то и не делаете, проблемы Ваши и зака. ВСЕ комплектующие должны иметь сертификаты взрывобезопасности (российские). Будете собирать сами - ну, лицензия нужна. Собирали шкафы раньше в Люберцах на ЛЗМА - все необходимые сертификаты были (ЛЗМА входил в систему монтажавтоматики), но шкафы кондовые... ЛЗМА больше нет, по моим данным.
Требования к шкафу и комплектующим - строго по ПУЭ, глава 7 - установки во взрывоопасных зонах.
Не факт, что это у Вас получится - часть оборудования Вы просто не найдете в исполнении Ех, или стоить будет столько - что мама дорогая... Как правило, шкаф управления выносится за пределы (зоны)помещения А, Б, В1а. В этом случае в шкаф пихаются барьеры искрозащиты, и все идет через них, а в зоне размещаются кнопочные пульты для местного опробования в соотв. исполнении.
РиФы отечественные брать не советую biggrin.gif монтажники говорят, идет очень много заводского брака. Импортные очень дорогие...
Еще один трабл - изготовление оборудования Ех в России - чаще всего под заказ, поэтому срок поставки - от 45 дней и больше.
По моему опыту - если климат позволяет, стараемся вынести насосы на открытую площадку под навес, чтобы уйти от категории А.
В насосных промливневки (на севере) с нефтью 2-5 г/л обосновываю категорию А резервуара, и В1 помещения, где размещаю шкаф. СНиП нефтяной однозначно трактует насосные как А, поэтому приходится обосновывать расчетом. В принципе, получается - честно. Как только имеем В1 - проблем никаких, максимальное требование - IP 44 для движков, и барьеры искрозащиты.
Как-то так...

это в общем, на сложные проф. вопросы не смогу ответить - я технолог, а не КИПовец...
HasBolla
Цитата(BUFF @ 30.10.2007, 15:41) [snapback]183038[/snapback]
Будете собирать сами - ну, лицензия нужна.


А лицензия на сборку обычных общепромышленного исполнения шкафов подойдет, или нужна отдельная лицензия на взрывозащищенное исполнение ?
BUFF
не скажу - не уверен на 100%. по моему, достаточно обычной лицензии
AlMal_SS


Встретил следующее наименование маркировки взрывозащиты коробки - Exed IICT5.
Как эта маркировка расшифровывается? Я не могу понять, что значит e и d вместе.

И второй вопрос - может ли коробка с взрывозащитой Exd быть изготовлена из нержавеющей стали?
Какие требования предъявляются к материалам? Есть ли ГОСТ?

ГОСТ Р 51330.0-99 я смотрел, раздела про материалы не нашел.
BUFF
Цитата(AlMal_SS @ 20.8.2009, 14:18) [snapback]425865[/snapback]
Как эта маркировка расшифровывается? Я не могу понять, что значит e и d вместе.

Защита типа "е" (ГОСТ Р 51330.8-99) и взрывонепроницаемая оболочка (ГОСТ Р 51330.1-99)

Elena_Elena
Здраствуйте.
может кто сталкивался с организацией СКД во взрывоопасных зонах. подскажите, можно ли обычное оборудование поместить в взрывозащищенном навесном щкафу ( если такие имеются), или нужно подбирать оборудование взрывозащищенное (контроллеры, блоки питания, считыватели)?
ashim
Допускается установка общепромышленной начинки во взрывозащищенную оболочку (тот же шкаф) требуемой группы защиты. Разумеется, при соблюдении вида взрывозащиты и, если не ошибаюсь, применении взрывозащищенных кабельных вводов. Возможно, готовое изделие, собранное из сертифицированной оболочки и сторонней начинки, потребует сертификат на НКУ в сборе.
Grach
Здравствуйте, уважаемые завсегдатае данного форума! Может кто сталкивался с проектированием взрывозащищенного оборудования и знает, как маркировать оборудование состоящее из неэлектрических и электрических взрывозащищенных компонентов? Немного подробнее стоит задача сделать установку высокого давления, есть помпа (не взрывозащищенная), двигатель (1 Ex d ‖B T4), шкаф управления собранный на основе оболочки (1 Ex d ‖B T5), рама и гидравлическая обвязка. Пожалуйста, подскажите, как правильно промаркировать данную установку? Есть предположительный вариант маркировки ‖ Gc c [d] ‖A T4 по ГОСТ 31441.1 верна ли она?
Din1970
Когда то работал в компании, подрядчика у АК"Транснефть", нефтеперекачивающие станции, резервуарные парки, узлы учета, утечки, телемеханика. Все оборудование в шкафу должно было быть со всеми сертификатами. Более того, шкаф в собранном виде, то же имел сертификат как готовое изделие, хотя взрывобезопасным был только на бумаге. Там и подрядчиков с десяток , не более, было, на всю страну по АСУ.
Вообще замечаю тенденцию сейчас, все специализировавшиеся на чем то компании, прокатывают с контрактами, манагеры экономят, "работают". И передают их шабашникам за три копейки, которые не понимают всех текущих расходов и трудозатрат относительно будущих требований. Сам пару таких шабашек веду. Вот из последнего. Фирма выпускающая печи для сжигания, просит доработать ПО, а сама уволила программиста своего перед этим, который для них весь софт написал.